高压有两台高压进线,每个高压进线都装有PT供出电源,求教联络柜应该用哪个电源

高压有两台高压进线,每个高压进线都装有PT供出电源,求教联络柜应该用哪个电源
lingxuct
2014年12月14日 16:25:41
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-14 16:27 编辑

一次系统中,联络就是把二个电源通过断路器合并在一起!

二次电源中,高压柜应该有独立的直流屏供电或通过UPS的交流供电,如果是通过PT供电的,则UPS有二个输入(主备关系)电源,不存在联络柜从哪个PT供电的事。