小区供暖末端水循环不动是否和循环泵扬程有关!
qq_1417791948875
2014年12月05日 23:10:07
来自于采暖供热
只看楼主

机房到末端单元管道大概250m,层高3m,5层,原设计流量125M3、扬程为45m,实际安装水泵流量400m3、扬程22m,但是压力末端供水2个压力,回水0.8个压力,水泵扬程对于末端供暖影响大吗?

机房到末端单元管道大概250m,层高3m,5层,原设计流量125M3、扬程为45m,实际安装水泵流量400m3、扬程22m,但是压力末端供水2个压力,回水0.8个压力,水泵扬程对于末端供暖影响大吗?

免费打赏
枫松柏
2014年12月26日 09:06:13
12楼
切削叶轮是不行的,扬程如果差距很小可以切削10%,但是你这个差距太大。不能靠这个解决。你的循环水泵扬程偏小。再有你标注的压力看不明白是哪里的压力,是泵房的压力还是哪里的。请注明大家帮你分析。另外你的补水泵定压泵扬程多少。我感觉你做的是常压锅炉,水泵打的供水。请说明大家跟你一起来分析。
回复
水利万物而不争
2015年02月05日 16:13:22
13楼
水泵流量、扬程与原设计相差太多
回复
co1426846647188
2015年03月20日 21:00:34
14楼
离泵房近端加装流量控制阀
,应该可以解决问题。
回复
wltzhch007
2015年04月13日 16:51:10
15楼
切割叶轮能减小流量,咋能提高扬程呢?扬程减小吧
回复
co1424521620207
2015年04月29日 12:11:22
16楼
补水定压点低了,建议提高补水定压点。提高到0.2MPa,根据补水要求补水定压点高于静压点3-5米的要求,你末端补水静压点为0.15MPa,提高后,问题能够解决。泵扬程没问题,你没提热负荷是多少,不好提意见。
回复
dawei2234
2015年08月15日 19:31:32
17楼
管网是否与热负荷匹配、管网是否做过平衡、管网供水管是否堵塞(分段阀门是否打开)
回复
mailang88
2015年09月21日 16:34:11
18楼
wltzhch007 发表于 2015-4-13 16:51 切割叶轮能减小流量,咋能提高扬程呢?扬程减小吧可以把扬程与流量比减小,然后加大频率,这是浪费电的方法,也许能解决问题,但是把甲方害苦了
回复

相关推荐

APP内打开