机房到末端单元管道大概250m,层高3m,5层,原设计流量125M3、扬程为45m,实际安装水泵流量400m3、扬程22m,但是压力末端供水2个压力,回水0.8个压力,水泵扬程对于末端供暖影响大吗?
机房到末端单元管道大概250m,层高3m,5层,原设计流量125M3、扬程为45m,实际安装水泵流量400m3、扬程22m,但是压力末端供水2个压力,回水0.8个压力,水泵扬程对于末端供暖影响大吗?
2楼
水泵和原设计差距太大,扬程达不到设计要求,只能换泵。
回复
3楼
压差好象嘛大的
回复
4楼
查查定压点是否正常、管内是否堵塞(气堵、脏堵)
回复
5楼
是否有定压点呀??
回复
6楼
这肯定有关系,该工程若设定压补水泵,该循环水泵扬程可以满足,不过回水压力偏低,查找原因,注意调整小区管网平衡~~~
回复
7楼
水泵和原设计差距太大,扬程达不到设计要求,只能换泵
回复
8楼
泵的流量也太大了 流量大管径相对就细 增加阻力 而且扬程比设计降低了很多.
“原设计流量125M3、扬程为45m,实际安装水泵流量400m3、扬程22m,”
回复
9楼
泵已经装上了就先把进出单元的阀门关小一些试试吧。
回复
10楼
切削叶轮,提高扬程,是否可以
回复
11楼
通常单元入口处进出口压差有1m水柱就可以了。
切削叶轮只能减少扬程。
配套水泵扬程确实比设计要求小太多。