针对排风排烟合用系统的地下车库:

1.划分防烟分区,确定每个防烟分区的排烟量及排风量。通常1个防烟分区设1台排风排烟双用风机,平时排风、火灾排烟。即能确定风机风量。
排烟量(m3/h)= 防烟分区面积(m2)x 楼层高 (m)x 6 (次/h)
排风量(m3/h)= 防烟分区面积(m2)x 3(层高≥3m时)或 楼层高(层高小于3m时) (m)x 6 (次/h)

2.风管主管尺寸受风管风速及单位比摩阻(即单位长度风管压力损失)的制约。
金属排烟风管风速≤15m/s,单位比摩阻≤3Pa/m。
金属排风风管风速≤8m/s,单位比摩阻≤1.2Pa/m。
风速及单位比摩阻计算见附件。通常只需计算排风工况即可,满足排风的也即满足排烟工况。

3.风口我的布置习惯是沿地库车行指示线布置,风口间距尽可能一直。
风口尺寸受风口有效面积率及风口风速限制。风口有效率具体由厂家提供,可按0.75估算。
排烟风口风速≤10m/s,排风风口风速≤4m/s。风口风速计算亦见附件。