补水泵补水压力问题
jishuzonggong1
2014年10月29日 19:02:08
来自于采暖供热
只看楼主

我们今年几个换热站出现补水泵补水过程中出现达到某一个压力值在补不进去水、去年44m扬程补水泵补到0.4Mpa以上、今年只能达到0.35Mpa 什么原因

我们今年几个换热站出现补水泵补水过程中出现达到某一个压力值在补不进去水、去年44m扬程补水泵补到0.4Mpa以上、今年只能达到0.35Mpa 什么原因
免费打赏
hjh512
2014年10月29日 20:08:17
2楼
系统有空气
回复
lovxjq
2014年10月30日 13:19:04
3楼
水泵的叶轮是否损坏。或者堵塞
回复
colingu
2014年10月30日 21:10:28
4楼
什么原因,望高手回复!:lol
回复
yhc563644958
2014年11月08日 10:32:25
6楼
我也遇到了这样的问题
回复
bjz87190
2014年11月21日 13:36:47
7楼
应该是管道内有气,排排气试试
回复
qq_1413191739119
2014年11月24日 15:04:56
8楼
管道需要排气
回复
xwj916
2014年11月24日 16:43:55
9楼
泵的扬程不够,前几天我们一个站房刚投运,泵就是无法补水,原因是泵前进水管高处水箱上平面了,也就是泵吸力不足,如果补到一定压力无法继续补的话,也就是泵的扬程问题,因为一般补水泵系统安装在循环泵之前,
回复
xyb40869335
2014年12月02日 13:10:34
10楼
水泵质量问题
回复
qinweichun
2016年04月21日 16:22:42
11楼
管路过滤器是否有拆开洗过,或者水泵长期不运行再次运行前先放气
回复
flyingbird
2016年11月22日 16:51:08
12楼
泵前管路是否堵塞?泵里是否集气了?