我们今年几个换热站出现补水泵补水过程中出现达到某一个压力值在补不进去水、去年44m扬程补水泵补到0.4Mpa以上、今年只能达到0.35Mpa 什么原因
我们今年几个换热站出现补水泵补水过程中出现达到某一个压力值在补不进去水、去年44m扬程补水泵补到0.4Mpa以上、今年只能达到0.35Mpa 什么原因
2楼
系统有空气
回复
3楼
水泵的叶轮是否损坏。或者堵塞
回复
4楼
什么原因,望高手回复!:lol
回复
6楼
我也遇到了这样的问题
回复
7楼
应该是管道内有气,排排气试试
回复
8楼
管道需要排气
回复
9楼
泵的扬程不够,前几天我们一个站房刚投运,泵就是无法补水,原因是泵前进水管高处水箱上平面了,也就是泵吸力不足,如果补到一定压力无法继续补的话,也就是泵的扬程问题,因为一般补水泵系统安装在循环泵之前,
回复
10楼
水泵质量问题
回复
11楼
管路过滤器是否有拆开洗过,或者水泵长期不运行再次运行前先放气
回复
12楼
泵前管路是否堵塞?泵里是否集气了?
回复