难题!三相电流不平
zhangpu
zhangpu Lv.2
2004年12月02日 21:01:52
只看楼主

我在一家化工企业做电工,前几天我们这里发生了这么一件事:某车间一台185千瓦2极鼓风机电机更换绕组后空载试运行时发现三相电流不平,分别为 90A 90A 75A,以为是绕组的问题,但测试绕组三相直流电阻平衡,把这台电机停后,又测同一电源的另一台160千瓦鼓风机电机三相电流也不平,测试电源电压正常,这一车间其他10千瓦左右的小电机的三相电流基本没有差异,这一车间的总电源从总配电室用一根240平方的铜电缆和一根90平方的铝电缆并联输送,距离约200米,已运行了有20年左右,这种现象是否正常?现在怀疑电源线有问题又不能确定,因为化工企业的生产连续性强,不能随便停电,恳请经验丰富的老师指点。多谢!



我在一家化工企业做电工,前几天我们这里发生了这么一件事:某车间一台185千瓦2极鼓风机电机更换绕组后空载试运行时发现三相电流不平,分别为 90A 90A 75A,以为是绕组的问题,但测试绕组三相直流电阻平衡,把这台电机停后,又测同一电源的另一台160千瓦鼓风机电机三相电流也不平,测试电源电压正常,这一车间其他10千瓦左右的小电机的三相电流基本没有差异,这一车间的总电源从总配电室用一根240平方的铜电缆和一根90平方的铝电缆并联输送,距离约200米,已运行了有20年左右,这种现象是否正常?现在怀疑电源线有问题又不能确定,因为化工企业的生产连续性强,不能随便停电,恳请经验丰富的老师指点。多谢!

补充:将185千瓦电机电源线三相互换后依然是C相电源线电流低,另两相电流高。
免费打赏
qsl5988
2004年12月04日 15:39:45
12楼
测试一下电缆线路的对地绝缘电阻,或者对电缆进行耐压试验,看看电缆有没有高阻接地现象。
回复

相关推荐

APP内打开