难题!三相电流不平
zhangpu
zhangpu Lv.2
2004年12月02日 21:01:52
只看楼主

我在一家化工企业做电工,前几天我们这里发生了这么一件事:某车间一台185千瓦2极鼓风机电机更换绕组后空载试运行时发现三相电流不平,分别为 90A 90A 75A,以为是绕组的问题,但测试绕组三相直流电阻平衡,把这台电机停后,又测同一电源的另一台160千瓦鼓风机电机三相电流也不平,测试电源电压正常,这一车间其他10千瓦左右的小电机的三相电流基本没有差异,这一车间的总电源从总配电室用一根240平方的铜电缆和一根90平方的铝电缆并联输送,距离约200米,已运行了有20年左右,这种现象是否正常?现在怀疑电源线有问题又不能确定,因为化工企业的生产连续性强,不能随便停电,恳请经验丰富的老师指点。多谢!



我在一家化工企业做电工,前几天我们这里发生了这么一件事:某车间一台185千瓦2极鼓风机电机更换绕组后空载试运行时发现三相电流不平,分别为 90A 90A 75A,以为是绕组的问题,但测试绕组三相直流电阻平衡,把这台电机停后,又测同一电源的另一台160千瓦鼓风机电机三相电流也不平,测试电源电压正常,这一车间其他10千瓦左右的小电机的三相电流基本没有差异,这一车间的总电源从总配电室用一根240平方的铜电缆和一根90平方的铝电缆并联输送,距离约200米,已运行了有20年左右,这种现象是否正常?现在怀疑电源线有问题又不能确定,因为化工企业的生产连续性强,不能随便停电,恳请经验丰富的老师指点。多谢!

补充:将185千瓦电机电源线三相互换后依然是C相电源线电流低,另两相电流高。
免费打赏
siclear
2004年12月03日 11:24:38
2楼
什么样的怪事都有!查出来可要告诉我们是咋回事哦!?
回复
jrxujq
2004年12月03日 11:45:24
3楼
电机三相间有5%-10%电流的偏差符合国家标准。
回复
whfe_wjm
2004年12月03日 12:09:00
4楼
根据所说,估计不是负载问题,检查C相的压降情况,变压器侧,负载侧的电压,检查这路线路各连接处。
回复
tyq
2004年12月03日 13:10:16
5楼
三相电压平衡吗?
回复
lichaoyang007
2004年12月03日 13:38:11
6楼
首先说明,直流电阻平衡不能说明 电机绕组接线正确。
从补充情况看应该是电源的关系。
回复
yongw
2004年12月03日 19:00:25
7楼
负荷情况下测电压
回复
wfzxz2000
2004年12月03日 20:41:01
8楼
当时测过电动机的端电压吗,是否正常,当时电缆的总负荷是多少?
回复
nlb
2004年12月04日 07:32:49
9楼
电机运转时测其端电压,肯定C相偏低.
回复
xuanyuxia
2004年12月04日 09:01:18
10楼
想问一下,三象电流不平衡对系统的影响有多大?
不平衡运行允许不允许
回复
nlb
2004年12月04日 12:29:46
11楼
一定程度的不平衡是允许的,比如Y,yn0变压器可在N线电流不大于其额定电流25%下运行.
回复

相关推荐