电气专业的箱变一侧压在地下车库外墙上,外墙墙厚需做多厚,配筋该如何加强....
benbensha
benbensha Lv.2
2014年09月28日 08:57:45
只看楼主

本帖最后由 benbensha 于 2014-9-28 08:57 编辑 一个9米*3.8的箱变的一侧长边落在地下车库的外墙上,该箱变包含2个2000kg/个的变压器,11个自重200kg/个的低压出线柜或电容器柜,每个低压柜子考虑4KN/m的冲击荷载,8个500kg/个的高压进线柜或高压变压器柜,每个高压柜子考虑9.8KN/m的冲击荷载,折算完了总重28.4吨,等价面荷载8.3KN/m2,原先地下车库覆土1.8m,层高3.6,车库外墙250厚,配筋

本帖最后由 benbensha 于 2014-9-28 08:57 编辑

一个9米*3.8的箱变的一侧长边落在地下车库的外墙上,该箱变包含2个2000kg/个的变压器,11个自重200kg/个的低压出线柜或电容器柜,每个低压柜子考虑4KN/m的冲击荷载,8个500kg/个的高压进线柜或高压变压器柜,每个高压柜子考虑9.8KN/m的冲击荷载,折算完了总重28.4吨,等价面荷载8.3KN/m2,原先地下车库覆土1.8m,层高3.6,车库外墙250厚,配筋 14@200,。现在放一箱变,车库外墙该如何加强? QQ图片20140928085213.jpg

QQ图片20140928085213.jpg


QQ图片20140928085226.png

免费打赏
雷文柏
2014年09月28日 11:07:06
2楼
这么大的底面积分摊下来也没多少重量,地下室外墙一般按水平荷载计算配筋,竖向荷载的富余量是比较大的,估计重新计算配筋也不会有什么变化。反而要复核一下基础够不够。
回复

相关推荐

APP内打开