某车间的室外独立消防泵房,室外消防用水量25L/S。按规范是三级负荷,关于这个有没有规定必须双电源?另外还需要设置消防巡检柜吗??跪求

某车间的室外独立消防泵房,室外消防用水量25L/S。按规范是三级负荷,关于这个有没有规定必须双电源?另外还需要设置消防巡检柜吗??跪求
免费打赏
呆呆123
2014年09月22日 16:05:09
12楼
huangchen0213 发表于 2014-9-22 14:09 我以前做过,三级负荷就没用双电源。我们这比较严格,先按双电源来吧
回复
信陵君
2014年09月22日 16:42:21
13楼
消防验收是必须双电源的 巡检柜也是强制性要设的
回复
chunhuaxingxing
2014年09月22日 16:58:17
14楼
学习了,谢谢。
回复
呆呆123
2014年09月22日 17:25:39
15楼
xulijun7328 发表于 2014-9-22 16:42 消防验收是必须双电源的 巡检柜也是强制性要设的谢谢。。。记住了
回复
呆呆123
2014年09月22日 17:26:32
16楼
chunhuaxingxing 发表于 2014-9-22 16:58 学习了,谢谢。共同学习,共同进步
回复
我是地瓜
2014年09月22日 21:14:12
17楼
双电源?双回路?这两个还是要区分下吧,你室外消防用水量为25L/s,个人认为双回路就可以了,消防巡检柜不是强制要求设定的 最好咨询下当地消防大队
回复
呆呆123
2014年09月23日 07:36:43
18楼
我是地瓜 发表于 2014-9-22 21:14 双电源?双回路?这两个还是要区分下吧,你室外消防用水量为25L/s,个人认为双回路就可以了,消防巡检柜不是 …消防巡检柜貌似必须要设置,记得有个规范里说了。。具体忘了那个规范
回复