室外独立消防泵房,
呆呆123
呆呆123 Lv.16
2014年09月22日 09:24:47
只看楼主

某车间的室外独立消防泵房,室外消防用水量25L/S。按规范是三级负荷,关于这个有没有规定必须双电源?另外还需要设置消防巡检柜吗??跪求

某车间的室外独立消防泵房,室外消防用水量25L/S。按规范是三级负荷,关于这个有没有规定必须双电源?另外还需要设置消防巡检柜吗??跪求
免费打赏
开心老爸
2014年09月22日 09:26:45
2楼
么有规定必须用双电源。消防巡检柜也没有必须设置的要求
回复
西西第一号
2014年09月22日 09:29:04
3楼
学习
回复
呆呆123
2014年09月22日 09:36:14
4楼
开心老爸 发表于 2014-9-22 09:26 么有规定必须用双电源。消防巡检柜也没有必须设置的要求:lol赞,谢谢:P
回复
qq359879362
2014年09月22日 09:57:55
5楼
按规范可以不用,但不好意思,消防验收那边你过不去
回复
呆呆123
2014年09月22日 10:10:02
6楼
qq359879362 发表于 2014-9-22 09:57 按规范可以不用,但不好意思,消防验收那边你过不去啊?还这样??
回复
qq359879362
2014年09月22日 12:00:35
7楼
wjgwjhjsf123 发表于 2014-9-22 10:10 啊?还这样??我碰到过两次了,消防验收一定要做双电源,不管你是几级负荷
回复
呆呆123
2014年09月22日 13:51:21
8楼
qq359879362 发表于 2014-9-22 12:00 我碰到过两次了,消防验收一定要做双电源,不管你是几级负荷我刚刚请教了,一个前辈,你说的是对的,消防的,都得双电源,,,,,
回复
无啥特长
2014年09月22日 14:09:53
9楼
我以前做过,三级负荷就没用双电源。
回复
chenfeng0530
2014年09月22日 14:09:58
10楼
要看各个地区的审图要求了,有的比较严格
回复
呆呆123
2014年09月22日 16:04:37
11楼
chenfeng0530 发表于 2014-9-22 14:09 要看各个地区的审图要求了,有的比较严格好吧,我们这比较严格
回复