地下车库风管顶部与梁底距离最小可为多少不影响安装
yuyiqingyan
2007年10月12日 17:29:08
只看楼主

如题:地下车库风管顶部与梁底距离最小可为多少不影响安装

如题:地下车库风管顶部与梁底距离最小可为多少不影响安装
免费打赏
torlon
2007年10月14日 09:22:17
2楼
一般留100mm就行
回复
lg_25299
2007年10月15日 16:53:40
3楼
我一般就是,风管顶贴梁底敷设。
回复
kupe8
2007年10月15日 19:56:30
4楼
风管顶贴梁底敷设最好的
如果与消防喷淋水管交错 那就要留100-150mm
回复
dlldll
2007年10月16日 09:30:47
5楼
贴着就行,因为,梁的宽度不大,只要法兰不放在梁底就一点问题没有
回复
dlldll
2007年10月16日 16:56:04
7楼
因为车库本身高度都很紧张,如果梁底风管、水管再占去一部分空间,那么使用就很受影响,如果在梁底水管和风管交叉,我认为水管还是穿梁过比较好些。

踏实:水管穿梁,影响建筑承重结构,是不可以的。。。

回复
xuyoujun007
2007年10月17日 18:51:05
9楼
看现场情况,一般贴梁底
回复
chengshiguyi
2009年06月19日 21:30:20
10楼
我也觉得贴梁底好些,因为风管的高度也不小
回复
yyt1012
2009年06月23日 16:02:09
11楼


这是我最满意的、最希望看到的答案!
回复
soonsos
2009年06月30日 08:53:17
12楼
应该适当考虑保温层的厚度,和相应的操作空间即可!