人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)
人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)
2楼
方便的哈在外侧挖开,重新做防水
回复
3楼
混凝土自防水和卷材防水都有问题。同意楼上做法。
回复
4楼
能够确定渗水位置,渗漏点不多的话,可以采用注胶堵漏点。
与从外部开挖重做防水相比,看哪个成本低。
回复
5楼
木欣泉流 发表于 2014-9-10 17:57 混凝土自防水和卷材防水都有问题。同意楼上做法。打死老板,他都不会愿意
回复
6楼
在内侧压力注浆,聚氨酯发泡 堵漏 治标不治本
最好就给外侧挖开找到漏点在外侧堵
回复
7楼
甲方施工员 发表于 2014-9-11 08:30 在内侧压力注浆,聚氨酯发泡 堵漏 治标不治本最好就给外侧挖开找到漏点在外侧堵主要就一个点漏水
回复
8楼
只为你一笑 发表于 2014-9-11 08:35 主要就一个点漏水那就聚氨酯发泡 打针 堵漏
回复
9楼
混凝土自防水和卷材防水都有问题。
回复
10楼
数量不多,能发现具体位置的,还是打针比较合适,挖开重做代价太大了,
回复
11楼
haibonihao 发表于 2014-9-11 11:25 数量不多,能发现具体位置的,还是打针比较合适,挖开重做代价太大了,同意,并且我个人对挖开补防水的做法不赞成。动机械,可能越补越漏。再者,防水卷材只有5-10年寿命,补好了也只是治标不治本。
回复