请问两台不一样的变压器,一台315,一台500,联络柜用的变比该是多少啊?
请问两台不一样的变压器,一台315,一台500,联络柜用的变比该是多少啊?
2楼
按小的算就行,
因为500带315的时候,315这边最大也超不过315,
反过来就不用说了。
回复
3楼
本帖最后由 gookoou 于 2014-9-9 23:30 编辑
楼上说的对
回复
4楼
有些地方规范里说,得按照大的选。我觉得这样不太合理,正如二楼说的。
回复
5楼
来看看............
回复
6楼
engineershao 发表于 2014-9-10 10:06 有些地方规范里说,得按照大的选。我觉得这样不太合理,正如二楼说的。这的确是问题,顶顶帖子看看有木有其他大神回复
回复
7楼
按母线载流量来
回复
8楼
感觉2楼说的没错!!
回复
9楼
我是按照大的做的,等着供电局审图的意见
回复