厂区室外消防管网位于厂区道路下面,是否可以更换为钢丝骨架管
yx123698
yx123698 Lv.7
2014年08月27日 15:03:00
只看楼主

求助设计大神

求助设计大神
免费打赏
yx123698
2014年08月27日 15:03:33
2楼
室外消防管道设计用球墨管能否更换为钢丝骨架管
回复
huangzhimin
2014年08月27日 15:34:33
3楼
yx123698 发表于 2014-8-27 15:03 室外消防管道设计用球墨管能否更换为钢丝骨架管可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014):8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,。。。。。。8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;。。。。。。
回复
yx123698
2014年08月27日 15:38:59
4楼
huangzhimin 发表于 2014-8-27 15:34 可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014):8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨 …谢谢楼上说明,不知可否提供一份《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)
回复
huangzhimin
2014年08月27日 15:52:38
5楼
yx123698 发表于 2014-8-27 15:38 谢谢楼上说明,不知可否提供一份《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)提供参用。
回复
yx123698
2014年08月27日 16:02:03
6楼
谢了:loveliness::loveliness:
回复

相关推荐