厂区室外消防管网位于厂区道路下面,是否可以更换为钢丝骨架管
yx123698
yx123698 Lv.7
2014年08月27日 14:54:10
只看楼主

有个新项目,厂区道路4米宽,室外消防管道设计用球墨管能否更换为钢丝骨架管

有个新项目,厂区道路4米宽,室外消防管道设计用球墨管能否更换为钢丝骨架管
免费打赏
yx123698
2014年08月27日 15:13:37
2楼
就是增加钢丝网的HDPE管,管径DN150
回复
云飘飘
2014年08月28日 05:58:32
3楼
有许多地方不允许采用塑料管,需要当地消防部门允许的。道路下面敷设球墨铸铁管也没有问题。