厨房、卫生间排风井的常见施工方式与规范条文的讨论
zx7610
zx7610 Lv.5
2014年08月13日 16:22:24
来自于通风排烟
只看楼主

现新建的住宅楼、酒店等建筑,对于厨房、卫生间排风井道常用的施工方式是采用成品通风井道及简易塑料止回阀;见下图请大家看图讨论;1、垂直通风井周围墙体是否算防火墙?采用成品通风道是否可以达到相应耐火等级?2、垂直通风井 上安装的塑料止回阀是否可以满足消防规范要求? 根据《建规》条文要求:公共建筑的浴室、卫生间和厨房的垂直排风管,应采取防回流措施或在支管上设置防火阀。公共建筑的厨房的拍油烟管道宜按防火分区设置,且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150°C的防火阀。

现新建的住宅楼、酒店等建筑,对于厨房、卫生间排风井道常用的施工方式是采用成品通风井道及简易塑料止回阀;见下图
成品风道.jpg
风道及简易风阀.jpg
请大家看图讨论;
1、垂直通风井周围墙体是否算防火墙?采用成品通风道是否可以达到相应耐火等级?
2、垂直通风井 上安装的塑料止回阀是否可以满足消防规范要求?
根据《建规》条文要求:公共建筑的浴室、卫生间和厨房的垂直排风管,应采取防回流措施或在支管上设置防火阀。公共建筑的厨房的拍油烟管道宜按防火分区设置,且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150°C的防火阀。
按照图片的施工方式是否可以满足《建规》的要求,请大家发表意见




成品风道.jpg


风道及简易风阀.jpg

免费打赏
w562696083
2014年09月09日 12:18:14
12楼
厨房一般要二次装修,只预留接口并加设150度防火阀;卫生间加设70度防火阀就行。
回复
phantomdawn
2014年09月09日 17:07:34
13楼
很受用,谢谢楼主分享
回复
ufooow
2014年09月10日 17:02:31
14楼
我遇到一个工程在北京,一个高层地下一层厨房在二装中,与垂直竖井连接处就没有加150度防火阀,我提出了整改要求,最后也没有加装。厨房施工方的答复是水喷淋排烟罩可以不加。
回复
bianshaohang
2014年09月12日 16:08:57
15楼
坐等高手解答
回复
q13871628685
2014年10月05日 10:46:13
16楼

参与学习;谢谢楼主分享!
回复
mqlxyy
2014年10月31日 09:24:31
17楼
好好学习一番
回复
雷景助理
2015年01月10日 22:29:52
18楼
非常感謝楼主分享!!
回复
qq_1430815178368
2015年05月05日 16:41:42
19楼
收获了
回复
qq_1460102396282
2016年04月08日 16:00:15
20楼
先看看哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
lhb花生
2016年04月11日 08:17:27
21楼

参与学习;谢谢楼主分享!