大型双层地下车库 (西北设计院) 该工程为三万多平米地下车库,整体采用现浇空心板式楼盖计算分析,加有柱帽暗梁,整体有限元分析,受力岛的设计理论分析。 三维模型 平面图 该工程面积大结构形式比较复杂,工程师在用strat建模的时候出现了一些建模方式和结构设计上的错误。主要有以下几点: (1)超元网格剖分过于密集,不够经济,大大增加了运算量和运算时间,同时并未提高多少计算精度。
大型双层地下车库 (西北设计院)
该工程为三万多平米地下车库,整体采用现浇空心板式楼盖计算分析,加有柱帽暗梁,整体有限元分析,受力岛的设计理论分析。
三维模型 平面图
该工程面积大结构形式比较复杂,工程师在用strat建模的时候出现了一些建模方式和结构设计上的错误。主要有以下几点:
(1)超元网格剖分过于密集,不够经济,大大增加了运算量和运算时间,同时并未提高多少计算精度。
(2)柱帽尺寸设置过大,设计上不合理。
(1)、(2)图示
(3)一层柱顶没有设柱帽,设计上不合理。
(4)有些非空心板区域加了一块板,布了面荷载,不如直接用网格荷载代替,这样传力更为合理。