老被审图提楼梯间加压送风需设置止回阀?为什么啊,,是考虑到平时还是着火的时候,,个人感觉完全没必要啊?有大神清楚吗?
老被审图提楼梯间加压送风需设置止回阀?为什么啊,,是考虑到平时还是着火的时候,,个人感觉完全没必要啊?
有大神清楚吗?
13楼
1.防止冬天暖风溢出,要节能。实际上冬天我在大楼屋面风机口确实感到吹出的风,叶片转的挺快。
2.防止夏季冷风溢出,这从空气力学上不可能,因为冷空气重,只会外界屋面空气进入建筑,装止回阀无法阻止。
3.风机叶片被风吹着转不影响风机寿命,但会产生极微小的电流。
4.当冬季暖风溢出时,百叶有时会响,装止回可以消音。
5.采用常闭风口不需要装止回。
回复
14楼
谢谢分享~~~
回复
15楼
关注中,参与学习,顶一下
回复