公建,地下一层,地上11层45米高,地上楼梯间开窗满足,那地下一层楼梯还要加压送风吗
star-cluster
2015年04月01日 04:15:42
来自于通风排烟
只看楼主

如题啊。同时,地上合用前室消防前室不满足自然防烟。,另外交代一下,是2个防烟楼梯间,其中之一,从地下室上来,直接经过一道外开门走到室外了。另一个,需要走两道外开门出室外。项目在南京。搞不清楚,这个地下部分的防烟楼梯间,要不要机械加压?

如题啊。同时,地上合用前室消防前室不满足自然防烟。
,另外交代一下,是2个防烟楼梯间,其中之一,从地下室上来,直接经过一道外开门走到室外了。另一个,需要走两道外开门出室外。
项目在南京。搞不清楚,这个地下部分的防烟楼梯间,要不要机械加压?
免费打赏
simonray1986
2015年04月01日 11:44:25
2楼
《建筑防排烟系统技术规范(稿)》
3.1.9 不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统,当封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共用时,可不设置机械加压送风系统,但应在首层设置不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的门。
3.2.1 封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。
经过一道外开门走到室外的防烟楼梯间就不需要加压了。经过两道门的应该要加压。
还是老问题,原建规和高规这5月1号就作废了,《建筑防排烟系统技术规范》又迟迟未出。。
回复
star-cluster
2015年04月07日 23:17:59
3楼
感谢楼上的,这个一道门,两道门,在哪个规范有详细的明确说法啊?
回复
dper8045
2015年04月10日 16:58:51
4楼
我刚做了一个工程地上楼梯间满座自然排烟条件
地下一层是车库,封闭楼梯间不满足排烟条件
总共让加加压送风
感觉很别扭
回复