因施工不仔细导致的六层柱钢筋错误如何改正
一步一脚印
2014年07月07日 09:48:29
来自于建筑施工
只看楼主

六层柱18根钢筋错误,现刚浇完六层结构,请教要怎么处理,每根柱筋都要改

六层柱18根钢筋错误,现刚浇完六层结构,请教要怎么处理,每根柱筋都要改
免费打赏
营造先生
2014年07月07日 09:59:26
2楼
怎么个错误法,楼主应该详细点
回复
威海冯
2014年07月07日 11:35:56
3楼
是钢筋用小了呢、还是大了呢、?
回复
liu7159050
2014年07月07日 13:59:08
4楼
楼主详细描述下错误情况啊
回复
diabloboy521
2014年07月07日 14:04:43
5楼
怎么个错误法?!钢筋位移,还是型号错误?
回复
chonglangban
2014年07月07日 15:03:43
6楼
是不是钢筋等级用错了?
回复
wangjiyiok
2014年07月07日 15:46:09
7楼

真要想改联系设计院出方案,拿钱加固。
回复
尘埃
2014年07月07日 15:56:30
8楼
一般设计都是趋于保守,可以联系设计,请设计重新计算下,如果仍满足,可能就不需要处理了。若是不满足,那就另外想办法
回复
一万个为什么
2014年07月07日 17:09:30
9楼
具体错误情况没给出,都没办法建议哦。
回复
lhy0108
2014年07月07日 18:13:52
10楼
承载力重新计算一下,不行的话就结构加固了
回复
无间道
2014年07月08日 08:21:33
11楼
错误不详,无法解答。