本人小白一个,以下是画图中遇到的一些问题。说得不对的请多多体谅。 例:某学校四层学生宿舍,按照《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013规定。学生宿舍主要通道照明为二级负荷。二级负荷按照我们当地的做法是需要双电源的。审图的给的建议是主要通道照明做自带蓄电池灯具,电源还是由进楼总配电箱引来。因为是公建,我还做了一个应急照明回路。灯具用的是双头灯。那么现在就是这么个情况,走廊普通照明自带蓄电池了,再加上应急照明回路。那就是一个地方同时有了两种自带蓄电池灯具,这样是否浪费。 (我自己现在配电方案为总箱出每层寝室用电、公共照明、应急照明箱回路)
以上是我做的配电线路,现在有以下几个问题请各位大师帮忙解答。
1、我这配电方案是否正确?或者有什么优化的地方。
2、二级负荷普通供电是否必须要双电源,如需要。像我这种用蓄电池作为第二电源的可行?
希望各位留下你们宝贵的意见,小弟先谢过了。