关于教育建筑走道二级负荷与应急照明相矛盾的问题
qq258963
qq258963 Lv.5
2014年07月05日 20:02:18
只看楼主

本人小白一个,以下是画图中遇到的一些问题。说得不对的请多多体谅。 例:某学校四层学生宿舍,按照《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013规定。学生宿舍主要通道照明为二级负荷。二级负荷按照我们当地的做法是需要双电源的。审图的给的建议是主要通道照明做自带蓄电池灯具,电源还是由进楼总配电箱引来。因为是公建,我还做了一个应急照明回路。灯具用的是双头灯。那么现在就是这么个情况,走廊普通照明自带蓄电池了,再加上应急照明回路。那就是一个地方同时有了两种自带蓄电池灯具,这样是否浪费。 (我自己现在配电方案为总箱出每层寝室用电、公共照明、应急照明箱回路)

以上是我做的配电线路,现在有以下几个问题请各位大师帮忙解答。
1、我这配电方案是否正确?或者有什么优化的地方。
2、二级负荷普通供电是否必须要双电源,如需要。像我这种用蓄电池作为第二电源的可行?
希望各位留下你们宝贵的意见,小弟先谢过了。
免费打赏
mmtete88
2014年07月14日 14:12:59
35楼
可看技术措施第4页 12条
回复
yechenyc
2014年07月14日 14:53:03
36楼
如果走道是规定为二级负荷,那就直接把走道做成普通兼应急照明,灯具自带蓄电池就行了
回复
巨人电气
2014年07月14日 14:58:41
37楼
qq258963 发表于 2014-7-10 15:43 他给的方案是走道灯具,隔一个做一个自带蓄电池。那么其中就会有一个没有带蓄电池。不带蓄电池这个灯具是 …嗯,这是一个问题,期待答案!
回复
巨人电气
2014年07月14日 16:31:06
38楼
malinlinwudi 发表于 2014-7-11 14:51 按照某些地区消防的说法,蓄电池是不能作为第二电源的,要不应急照明里面没必要双回路,直接单回路加蓄电池 …嗯,你的解释对着了!
回复
巨人电气
2014年07月14日 16:35:51
39楼
yechenyc 发表于 2014-7-14 14:53 如果走道是规定为二级负荷,那就直接把走道做成普通兼应急照明,灯具自带蓄电池就行了我也是这样认为的!
回复
酒店电气
2014年07月14日 17:13:42
40楼
用蓄电池就没必要用双电源了
回复
tnazxc
2014年07月14日 17:51:27
41楼
有条件用带发电机双电源供电,照明系统出一路带电池的应急电源。因各地消防验收标准不同,做法也不尽相同。
回复
qq258963
2014年07月14日 22:49:32
42楼
abcwangcen 发表于 2014-7-14 14:58 嗯,这是一个问题,期待答案!非常感谢你的回复。谢谢
回复
王小帅228
2014年07月15日 00:16:32
43楼
过来学习的飘过
回复
王铜
2014年07月15日 08:00:09
44楼
是画图中遇到的一些问题。说得不对的请多多体谅