关于教育建筑走道二级负荷与应急照明相矛盾的问题
qq258963
qq258963 Lv.5
2014年07月05日 20:02:18
只看楼主

本人小白一个,以下是画图中遇到的一些问题。说得不对的请多多体谅。 例:某学校四层学生宿舍,按照《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013规定。学生宿舍主要通道照明为二级负荷。二级负荷按照我们当地的做法是需要双电源的。审图的给的建议是主要通道照明做自带蓄电池灯具,电源还是由进楼总配电箱引来。因为是公建,我还做了一个应急照明回路。灯具用的是双头灯。那么现在就是这么个情况,走廊普通照明自带蓄电池了,再加上应急照明回路。那就是一个地方同时有了两种自带蓄电池灯具,这样是否浪费。 (我自己现在配电方案为总箱出每层寝室用电、公共照明、应急照明箱回路)

以上是我做的配电线路,现在有以下几个问题请各位大师帮忙解答。
1、我这配电方案是否正确?或者有什么优化的地方。
2、二级负荷普通供电是否必须要双电源,如需要。像我这种用蓄电池作为第二电源的可行?
希望各位留下你们宝贵的意见,小弟先谢过了。
免费打赏
巨人电气
2014年07月15日 09:30:02
45楼
在很多地方,蓄电池不被认为是第二电源!
回复
mmtete88
2014年07月15日 10:31:19
46楼
请看 第4页 第一条 给你解决问题
回复
qq258963
2014年07月15日 14:51:41
47楼
mmtete88 发表于 2014-7-15 10:31 请看 第4页 第一条 给你解决问题链接打不开
回复
sjtuwqt
2014年07月18日 14:46:49
48楼
等待最佳方案…………
回复
王铜
2014年07月20日 08:00:31
49楼
成本的角度考虑用带蓄电池的应急就能满足了
回复
三天假_乐翻天
2014年07月20日 13:09:38
50楼
自带蓄电池的应急灯肯定不能双回路供电,
第一,市电停电时,肯定会亮,
第二,发生火灾时,作为二级负荷的它,不切断的话,不会亮;亮的话,必须切断,那么你做双回路供电还有什么意思
宿舍里面的二级负荷不需要用UPS的(不是说一定要满足规范上的双回路,灯源是不同的,达到安全的目的就行了)
甲方的意思你没有完全明白
回复
qq258963
2014年07月20日 16:00:40
51楼
三天假_乐翻天 发表于 2014-7-20 13:09 自带蓄电池的应急灯肯定不能双回路供电,第一,市电停电时,肯定会亮,第二,发生火灾时,作为二级负荷 …你完全没明白我的意思。二级负荷用蓄电池做第二电源,这没什么不可。我强调的是供电方案不是双回路电源。自带蓄电池的灯具我当然知道是断电点亮。我这帖子主要是为了找到一个更好的供电方案。自带蓄电池这种方案不管是应急兼普通还是单独应急都能实现,只不过接线不同而已。希望能搞明白我的讨论主题再回答。谢谢
回复
qq258963
2014年07月20日 16:05:33
52楼
三天假_乐翻天 发表于 2014-7-20 13:09 自带蓄电池的应急灯肯定不能双回路供电,第一,市电停电时,肯定会亮,第二,发生火灾时,作为二级负荷 …你说的自带蓄电池不能双回路供电。那么请问,高层常用的自带蓄电池应急兼普通二级负荷怎么做的?
回复
开心老爸
2014年07月20日 20:57:04
53楼
二级负荷当然需要双电源,或者是专用供电回路。其实专用供电回路在城市里更难申请。
蓄电池也算备用电源的
回复
yingying20
2014年07月20日 22:45:16
54楼
感觉浪费电,不过还是可行的一种