本人小白一个,以下是画图中遇到的一些问题。说得不对的请多多体谅。 例:某学校四层学生宿舍,按照《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013规定。学生宿舍主要通道照明为二级负荷。二级负荷按照我们当地的做法是需要双电源的。审图的给的建议是主要通道照明做自带蓄电池灯具,电源还是由进楼总配电箱引来。因为是公建,我还做了一个应急照明回路。灯具用的是双头灯。那么现在就是这么个情况,走廊普通照明自带蓄电池了,再加上应急照明回路。那就是一个地方同时有了两种自带蓄电池灯具,这样是否浪费。 (我自己现在配电方案为总箱出每层寝室用电、公共照明、应急照明箱回路)
以上是我做的配电线路,现在有以下几个问题请各位大师帮忙解答。
1、我这配电方案是否正确?或者有什么优化的地方。
2、二级负荷普通供电是否必须要双电源,如需要。像我这种用蓄电池作为第二电源的可行?
希望各位留下你们宝贵的意见,小弟先谢过了。
23楼
按照某些地区消防的说法,蓄电池是不能作为第二电源的,要不应急照明里面没必要双回路,直接单回路加蓄电池就可以,至于走道二级负荷,在某些小工程里面,个人觉得还是双回路(同一变压器)加蓄电池!不知道理解的对不对。
回复
24楼
其中一种就可以了!
回复
25楼
malinlinwudi 发表于 2014-7-11 14:51 按照某些地区消防的说法,蓄电池是不能作为第二电源的,要不应急照明里面没必要双回路,直接单回路加蓄电池 …感谢你的回答,这个是工程只有一路电源进来。双电源这个难以实现。蓄电池规范是允许的。现在不是电源的问题,而是这个配电方案的优化。我目前想到的两种办法1:应急照明自带蓄电池一样的做,走道二级负荷也自带蓄电池。2:走道照明单独拿出来做一个配电箱,一路电源引自总配电箱另外再加EPS。 这规范确实让我老火,没有想到更好的办法了。
回复
26楼
走道照明属二级负荷要双电源供电。应急照明属消防负荷,负荷等级不低于普通负荷,因此要双电源,配线满足消防要求。
由于走道照明灯具数量少,所以习惯做法是把他与疏散照明合为一体来做,也就是全带蓄电池或集中EPS作一电源来供电。但要注意的是由于灯具属于消防设备,所以要注明产品要有消防认证(好象价格相差挺大的)。
回复
27楼
蓄电池加正常供电线路就算双回路了把
回复
30楼
fitman 发表于 2014-7-12 12:42 走道照明属二级负荷要双电源供电。应急照明属消防负荷,负荷等级不低于普通负荷,因此要双电源,配线满足消 …非常感谢你的回答,你说的走道照明全部按照应急照明的做法来做。这样不会说是应急照明照度超标的说法吗。没有应急照明照度超标这种说法。
回复
31楼
双回路,用蓄电池做应急电源
回复
32楼
兄弟 那你问题解决了吗 给审图回复了没
回复
33楼
看见大家讨论的热火朝天啊。
回复
34楼
你可以考虑 正常照明跟应急照明 各按50%的 来考虑设计 普通照明跟应急照明各按50%可满足一级负荷要求。具体规范没有 只有技术措施上有提起。我最近也刚做了一个中小学 就是这么设计的。新的规范 还要求厨房备餐间照明也是2级负荷。
回复