本人小白一个,以下是画图中遇到的一些问题。说得不对的请多多体谅。 例:某学校四层学生宿舍,按照《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013规定。学生宿舍主要通道照明为二级负荷。二级负荷按照我们当地的做法是需要双电源的。审图的给的建议是主要通道照明做自带蓄电池灯具,电源还是由进楼总配电箱引来。因为是公建,我还做了一个应急照明回路。灯具用的是双头灯。那么现在就是这么个情况,走廊普通照明自带蓄电池了,再加上应急照明回路。那就是一个地方同时有了两种自带蓄电池灯具,这样是否浪费。 (我自己现在配电方案为总箱出每层寝室用电、公共照明、应急照明箱回路)
以上是我做的配电线路,现在有以下几个问题请各位大师帮忙解答。
1、我这配电方案是否正确?或者有什么优化的地方。
2、二级负荷普通供电是否必须要双电源,如需要。像我这种用蓄电池作为第二电源的可行?
希望各位留下你们宝贵的意见,小弟先谢过了。
13楼
qq258963 发表于 2014-7-8 16:47 你这样交替做,审图的就会提。你其中有不做蓄电池的那些灯具如何满足二级负荷。前面已经是双回路供电,满足二级负荷的要求了。
回复
14楼
不做蓄电池的那些灯具不能满足二级负荷。
回复
15楼
二级负荷应该指电源侧吧,末端没要求双电源切换的。
回复
16楼
应急照明的电源从哪来?
回复
17楼
qltracy 发表于 2014-7-9 10:45 你所说的二级负荷双电源是不是双回路供电的意思?图审提出蓄电池,按绿茶说的做就挺好民规如是说:他给的方案是走道灯具,隔一个做一个自带蓄电池。那么其中就会有一个没有带蓄电池。不带蓄电池这个灯具是否满足二级负荷呢。明显的不能满足。还有种做法就是把走道灯具全部做为自带蓄电池的灯具,为了不和应急照明重合,取消原来应急照明回路。把走道灯具全部作为应急照明回路(电源换应急照明箱出),反正都是自带蓄电池的灯具。按照我说的这种做法,有一个问题:应急照明的照度要求很低,不需要这么多。我这种做法明显超标。 请问有没有其他的方案?
回复
18楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-7-9 12:24 前面已经是双回路供电,满足二级负荷的要求了。这个项目的前提的单电源供电。一个小单体,不可能引来两路电源。那么第二电源只有做蓄电池。像你说这种做法不可行。隔开做有些灯具不满足二级负荷。
回复
19楼
sanny_sypoln 发表于 2014-7-10 11:30 应急照明的电源从哪来?应急照明电源由本栋楼总配电箱引来一路单电源。
回复
20楼
qq258963 发表于 2014-7-10 15:46 这个项目的前提的单电源供电。一个小单体,不可能引来两路电源。那么第二电源只有做蓄电池。像你说这种做 …如果只引来一路电源,就只能全部加蓄电池了。
回复
21楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-7-10 20:30 如果只引来一路电源,就只能全部加蓄电池了。我现在做法就是走道灯具全是蓄电池,另外还有应急照明也是蓄电池的。两组蓄电池灯具好别扭。写规范的也没写清楚,我认为应该是写应急照明为二级负荷才行,不应该写走道照明为二级负荷。我讨论这个帖子就是为了希望大家多多给些意见,看还有没有其他更好的配电方案。
回复
22楼
qq258963 发表于 2014-7-10 23:09 我现在做法就是走道灯具全是蓄电池,另外还有应急照明也是蓄电池的。两组蓄电池灯具好别扭。写规范的也没 …感觉可以不用分下来做的。
回复