翻看规范得到“本层塔侧移刚度不宜小于上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%”看网上经验是“如果 ratx1,ratxy1 小于0.72 就看下一层的ratx raty 是否小于2,小于2只需放大系数。 ”这里的意思是,只需让PKPM程序自动处理,乘以薄弱层地震剪力放大系数1.25就可以了吗?还是要继续把ratx1 raty1 调至>1 或者是 >0.72 ?
看网上经验是
“如果 ratx1,ratxy1 小于0.72
就看下一层的ratx raty 是否小于2,小于2只需放大系数。 ”
这里的意思是,只需让PKPM程序自动处理,乘以薄弱层地震剪力放大系数1.25就可以了吗?
还是要继续把ratx1 raty1 调至>1 或者是 >0.72 ?
因为这个关系到了柱子的截面大小,首层8M,二层4.2M。调模型的时候十分烦恼。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
另外,论坛上帖子里 还有一个 K1/K2 >0.5 的,也就是推出k2/k1>2 的 那个0.5, 请问是哪一条规范 ? 是否适合于框架结构?