变电站工程,因工期紧张,不可能等土建全部完工再进行室外设备安装。当前因电缆沟道施工需穿过场地路面,将影响重型设备和大型吊车的进场,如等电缆沟养生后再设备入场,将严重制约工期。请问有何妥善办法解决此问题。谢谢!!!
变电站工程,因工期紧张,不可能等土建全部完工再进行室外设备安装。当前因电缆沟道施工需穿过场地路面,将影响重型设备和大型吊车的进场,如等电缆沟养生后再设备入场,将严重制约工期。请问有何妥善办法解决此问题。谢谢!!!
2楼
沟上覆盖两块钢板不行吗?
回复
3楼
严重支持楼上!
也可以用二根大管子替代电缆沟。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-6-16 10:55 严重支持楼上!也可以用二根大管子替代电缆沟。谢谢2,3楼,该电缆沟是由配电室至主变和220KV线路的所有控制电缆路径。穿管可以吗?覆盖钢板有什么注意事项吗?主要是考虑电缆沟的土建施工时间及养生周期,这要耽搁几天时间的。或者像ccc老师说的干脆路面这段就不做电缆沟,预埋钢管回填,路两侧在由电缆沟衔接?可以吗?
回复
5楼
本帖最后由 攻城师106444 于 2014-6-17 16:16 编辑
可以用管子代替的,可以去咨询下土建,可以用顶管,也不会影响路面。
回复
6楼
现场这种事情多了,铺几块大钢板就行了
回复
7楼
楼上的办法不错,支持下。
回复