现在在做一个地下室,其中有两跨需要降板1600mm,我在模型里先按不降板算了一下,然后又在模型里把这块的梁板柱标高全部降下去了,又算了一下,发现梁的配筋差很多,不降板的梁配筋基本是降板以后的1.5-2倍,两次算的荷载都是一样的,请教高手这是什么原因?坐等。。。。。。

现在在做一个地下室,其中有两跨需要降板1600mm,我在模型里先按不降板算了一下,然后又在模型里把这块的梁板柱标高全部降下去了,又算了一下,发现梁的配筋差很多,不降板的梁配筋基本是降板以后的1.5-2倍,两次算的荷载都是一样的,请教高手这是什么原因?坐等。。。。。。
免费打赏
2014年06月16日 18:50:35
2楼
1.6m还能说是降板么?我觉得建个夹层比较合适吧,个人见解。
回复
巧夺天工一号
2014年06月17日 10:10:55
3楼
降板后板四周的支座形式应该发生了变化,降板前应该是连续板,降板后支座变为简支,负筋发生变化。
回复
lgdong2011
2014年06月17日 10:37:57
4楼
降板较多,形成错层,局部降板区域周边梁(两跨),的两端形成简支梁。
简支梁计算时 与连续梁不同 配筋较大

但将板后,梁受荷面积较小 荷载变小。应该配筋变化不大。

回复
weijinxiang6
2014年06月17日 10:45:36
5楼
边界条件发生了变化,降板厚默认为简支边界,弯矩调到跨中去了
回复
天淡云
2014年06月17日 12:09:53
6楼
可以截图看看
回复
ytg123456
2014年06月17日 22:52:18
7楼
有图有真相。
回复
smallnavy
2014年06月18日 12:15:10
8楼
扭矩折减系数影响的吧,降板以后扭转不利了
回复
guoyong1798
2014年06月18日 16:47:30
9楼
降板之前这跨梁的配筋大小,相邻几跨的荷载都有影响。降板厚,只有此跨的荷载影响。由于是直接与柱子连接,梁可视为仍然是固定支座,但是要作为边跨的固定支座,其正负弯矩的就算系数较多跨中间支座都有变化,从而导致配筋的变化。至于是变大变小,要看不降板时这跨梁的相邻几跨的荷载布置情况。
回复
guoyong1798
2014年06月18日 16:48:10
10楼
huayukun424 发表于 2014-6-17 10:10 降板后板四周的支座形式应该发生了变化,降板前应该是连续板,降板后支座变为简支,负筋发生变化。人家问的是梁
回复
2014年06月18日 16:54:02
11楼
降得真多