关于等跨连续框架梁支座和梁底配筋的问题?
cjhuif
cjhuif Lv.7
2006年04月05日 13:49:22
只看楼主

主任审图时认为等跨连续框架梁应该支座负筋大于跨中梁底配筋,可是PKPM计算结果却很多时候跨中梁底钢筋大于支座负筋,请问,总工简单的这样认为是否可行?

主任审图时认为等跨连续框架梁应该支座负筋大于跨中梁底配筋,可是PKPM计算结果却很多时候跨中梁底钢筋大于支座负筋,请问,总工简单的这样认为是否可行?
免费打赏
zzpeng8008
2006年04月05日 19:54:19
2楼
梁底钢筋大于支座负筋可能有两个原因.1.调幅系数给大了,这是你的操作失误;2.跨中附近有较大集中力,实际存在这种可能.

简单的认为等跨连续框架梁应该支座负筋总是大于跨中梁底配筋是不对的.
回复
zzygln2005
2006年04月05日 22:05:04
3楼
对于只有楼板荷载或一些均布荷载的连续框架梁,支座一般都要比跨中大,且第一跨的支座处配筋要更大些,但对于跨中有集中力,如次梁等,跨中会比支座大,有时大很多。主任应该是根据一般情况进行的分析。
回复
江南9527
2006年04月06日 11:04:39
4楼


en !!
回复

相关推荐

APP内打开