普通受弯的梁,配筋的话 是算下部受力钢筋,单筋,那上部的呢,什么时候要算双筋呢?是通过计算呢 ,还是构造要求 弄架立筋呢? 问题虽小 但不知道为什么。想上来找好心人问问。谢谢
普通受弯的梁,配筋的话 是算下部受力钢筋,单筋,那上部的呢,什么时候要算双筋呢?是通过计算呢 ,还是构造要求 弄架立筋呢? 问题虽小 但不知道为什么。想上来找好心人问问。谢谢
2楼
一句话,梁的承载力单筋解决不了时,就采用双筋截面。
回复
3楼
这个问题你看一下上大学时的课本,讲得最清楚不过了.配多大筋,配几根,如何计算,都非常明确,先考虑完受力后再考虑构造.不过,像你讲的这个,那个双排筋是因为单排放不下因此放双排,而且,计算也要按双排计算.
回复
4楼
技术手册上的确有说明。但是你们见过梁跨中顶部有计算配筋的吗(当然一般跨度的梁)?我没见过。即梁跨中底筋超筋了或很大的配筋时,顶部没有按受压钢筋考虑。
[
本帖最后由 qingfur 于 2010-1-5 09:58 编辑 ]
回复
5楼
如果梁跨中上铁也考虑受压了,那得有多大变形,估计混凝土该压酥了吧.这样的话,只能说明这个梁的结构形式不合适.
回复
6楼
你可以考虑一个模型,上部荷载逐步加大,则钢筋也会逐步增多,不考虑超筋的副作用.上部总会有钢筋受压.如果这样,就该考虑其他结构型式,而不是钢筋混凝土了.
回复
7楼
梁跨中当然可以按双筋设计。
回复
8楼
楼主大学的混凝土结构没有学好。
回去看看梁的正截面受弯承载力计算那章吧
回复
9楼
谢谢各位的 回答
回复
10楼
一般都是按单筋配,上部配架立筋
回复