在砖混结构中,一些梁的计算是应该按简支梁来算,还是按一般的梁计算啊,两种情况下的计算结果,有很大区别。简支梁计算时,底筋一般很大,但负筋都相当于构造配筋了。这个问题一直在纠结,我目前都是取的两者较大值,应该会有些浪费,请各位同仁给个意见!!!!
在砖混结构中,一些梁的计算是应该按简支梁来算,还是按一般的梁计算啊,两种情况下的计算结果,有很大区别。简支梁计算时,底筋一般很大,但负筋都相当于构造配筋了。这个问题一直在纠结,我目前都是取的两者较大值,应该会有些浪费,请各位同仁给个意见!!!!
2楼
这得看情况了,具体是指那种类型的梁,你说清楚了才好讨论啊
回复
3楼
托墙梁,和一般的避免异形板太多,搭设的构造梁。
回复
4楼
砖混上的梁配筋都很少,一般都是按简支梁算的吧。
回复
5楼
一般的梁都是简直梁把
回复
6楼
学习了,谢谢楼主!
回复
7楼
一般按简支梁计算,但是配筋时上部构造筋要注意《砼规》10.2.6条的规定!
回复
8楼
谢谢,学习了很多,现在正在做砖混结构,刚好可以用上
回复
9楼
我很想得到一个币,我也很喜欢这个网站,希望这个网站起来越好,但是能不能变得更方便一些呢,这样也可以提高积极性啊
回复
10楼
与非框架和大梁相交的均按简支梁但上部满足构造,其它可考虑固端
回复
11楼
没什么可讨论的,简支梁,上部筋走构造
回复