技术周刊PKPM程序计算配筋与手算差别2.5倍是怎么回事?
xnowucdj
xnowucdj Lv.2
2021年04月15日 08:36:32
来自于PKPM
只看楼主

Q1: PKPM工具集和理正工具箱核算柱子是构造配筋,整体计算柱配筋结果为何超筋了? A: 这个工程的柱子,轴力不大,弯矩很小,PKPM的工具集-混凝土构件核算出来柱子配筋是构造配筋,如下图:


Q1: PKPM工具集和理正工具箱核算柱子是构造配筋,整体计算柱配筋结果为何超筋了?

A:

这个工程的柱子,轴力不大,弯矩很小,PKPM的工具集-混凝土构件核算出来柱子配筋是构造配筋,如下图:


这个问题,往往很多设计人员一看到红色,就容易怀疑软件算错了,而忘记了规范的一个规定,那就是抗规的6.1.14条,当地下室顶板作为结构上部嵌固端的时候,应符合下列要求,其中有一条便是地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍。软件不但执行了这一条规定,并且在构件信息中也有输出,如下图所示,这个也是很多设计人员经常想求证的问题,通过看第二层的配筋也发现,确实第二层的配筋很大是造成一层超筋的根本原因。


第二层相同位置柱配筋


Q2: 如何布置层间斜板及是否可以在层间板上布置荷载?

A:

随着社会发展,设计的工程越来越复杂,很多工程中就会出现一些层间的斜板,层间板布置时,很方便,层间斜板布置的时候,原理与层间板及楼层板类似,就是需要围成一个封闭的空间,围成了封闭房间以后,在布置层间斜板的时候,选择标高为-1就能自动形成,如下图所示:



如果需要布置层间板上荷载,只需要在这个地方选择需要布置层间板荷载的类型,就可以选择布置上了



Q 3: 在SATWE中结果中,异形柱是否执行了异形柱规程6.2.6的要求?

A:

执行了,在构件信息中可以看到,如下图所示:

《异形柱规程》6.2.6条:异形柱全部纵向钢筋的配筋率,非抗震设计时不应大于4%,抗震设计时不应大于3%。


Q4 :框架梁柱节点核心区抗剪,边柱和中柱计算方法不同是什么原因?

A:

最近遇到节点核心区抗剪超限问题,仔细看了一下pkpm的计算书,发现二层和三层边柱和中柱在计算抗剪超限时限值有区别,按抗规附录D计算的话我的理解是应该一样的,其它层计算的结果也是一样,截图中一下二层计算结果,二层柱C35,梁C30.

按抗规附录D,左侧的

bj=0.5(250+600)+0.25*600-175=400

抗规附录D的公式(D.1.2-3)

右侧的bj=250+0.5*600=550

代入公式 0.3/0.85*16.7*600*400=1415

0.3/0.85*16.7*600*550=1945

所以,是由于两边偏心不一样,所以取的计算宽度bj取值不同,结果没有问题。


Q 5:PKPM以前的版本可以详细输出各节点位移的结果,新版中取消了吗?

A:

新版没有取消,如果需要查看详细位移的计算书,需要在参数中的高级设置中勾选 ”详细输出“,这样就会在计算结果中输出各节点的位移。如下图所示,左边是勾选了详细输出以后的结果,右边是没有勾选的结果。




供稿:黄翠香

审稿:刘孝国

相关推荐

APP内打开