有关砖混结构中,梁的配筋计算问题。
冰月在风中
2011年03月21日 17:17:22
来自于砖混结构
只看楼主

在砖混结构中,一些梁的计算是应该按简支梁来算,还是按一般的梁计算啊,两种情况下的计算结果,有很大区别。简支梁计算时,底筋一般很大,但负筋都相当于构造配筋了。这个问题一直在纠结,我目前都是取的两者较大值,应该会有些浪费,请各位同仁给个意见!!!!

在砖混结构中,一些梁的计算是应该按简支梁来算,还是按一般的梁计算啊,两种情况下的计算结果,有很大区别。简支梁计算时,底筋一般很大,但负筋都相当于构造配筋了。这个问题一直在纠结,我目前都是取的两者较大值,应该会有些浪费,请各位同仁给个意见!!!!
免费打赏
浪迹浆糊
2011年03月23日 17:15:16
12楼
砖混结构的混凝土梁,当端搁在砖墙或圈梁上时,可采用简支,这样才不会给砖墙带来太大的平面外弯矩,如果是搭在构造柱上时,上部构造钢筋就不宜太小。当梁跨很大或梁上荷载较大时,宜设梁垫。

[ 本帖最后由 ff1112 于 2011-3-23 17:19 编辑 ]
回复
cpxmy123
2011年03月23日 21:37:24
13楼
学习了 长见识了
回复
xiayamin1
2011年03月23日 21:42:24
14楼
按简支算,墙跟圈梁对梁的约束作用很小
回复
kfvv
2011年03月24日 03:01:49
15楼
等待最佳答案
回复
wjt000123
2011年03月24日 13:19:13
16楼
一般按简支梁计算,但是配筋时上部构造筋要注意《砼规》10.2.6条的规定!
回复
cwjyzp
2011年03月24日 14:11:58
17楼
我很想得到一个币,我也很喜欢这个网站,希望这个网站起来越好,但是能不能变得更方便一些呢,这样也可以提高积极性啊
回复
fanxiaogui
2011年03月24日 16:14:02
18楼
很好,学习了
回复
灰太龙
2011年03月24日 20:30:50
19楼
按简支梁计算,但是在标准层时也有圈梁配筋时上部可以适当加大如配16或18的钢筋当然构造筋要注意《砼规》10.2.6条的规定!
回复
fanshenglove
2011年03月24日 21:14:13
20楼
先留下,没钱了,等有钱再下,谢谢楼主的好资料
回复
zhangjun19841220
2011年03月24日 23:36:03
21楼
根据你的实际情况来啊,该用什么算就用什么算。如果是构造柱的话。两端我们都是按照简支梁还计算的。
回复