设计地下室顶板梁,如何考虑配筋和裂缝控制问题?
whjsun
whjsun Lv.10
2011年04月09日 08:36:34
只看楼主

设计地下室顶板梁,如何考虑配筋和裂缝控制问题?

设计地下室顶板梁,如何考虑配筋和裂缝控制问题?
免费打赏
ouyfw71
2011年04月09日 09:59:10
2楼
分为顶面和底面,见2010新混凝土规范
回复
lantian1003
2011年04月09日 10:13:57
3楼
有水的我就都控制了0.2
回复
zrxj1205
2011年04月10日 08:59:27
4楼
我一般都是按照0.3mm控制的,个人觉得只有水压力的情况,才按照环境二A控制
回复
al1965al
2011年04月10日 09:39:00
5楼
梁可以0.3,板0.2
回复
mkvedsvuyi
2011年04月10日 12:14:44
6楼
捕获.JPG
回复
mkvedsvuyi
2011年04月10日 12:18:05
7楼
捕获.JPG
回复
mkvedsvuyi
2011年04月10日 12:21:26
8楼
捕获.JPG
回复
wakttxs
2011年04月27日 09:33:30
9楼
好东西 感谢楼主无私分享 太感谢了
回复
sdt2468
2011年04月27日 10:41:37
10楼
我一般都是按照0.3mm控制的,个人觉得只有水压力的情况,才按照环境二A控制
回复
wakttxs
2011年05月03日 00:06:16
11楼
好东西 感谢楼主无私分享 太感谢了
回复