这根梁的配筋有没有问题 ?
lxbxl
lxbxl Lv.3
2006年04月11日 20:38:04
只看楼主

见下图: 250x500的梁,135kN*m的弯矩,配筋应该在1100mm2左右,但程序算了2333.922mm2,是不是程序有问题,还是我那个地方搞错了!请各位指点

见下图:
250x500的梁,135kN*m的弯矩,配筋应该在1100mm2左右,但程序算了2333.922mm2,是不是程序有问题,还是我那个地方搞错了!请各位指点

1144759073005.jpg

免费打赏
shizm2003
2006年04月13日 11:06:38
2楼
可能内力组合的系数有没有搞对 可以看看DCON3这个组合的系数取值是否跟你想要的一样。
bye the way
你这里的钢筋应力在哪里可以修改的,我好像没有找到。谢谢
回复
lxbxl
2006年04月13日 20:28:39
3楼
30kN/m,我定义的是活荷载!
回复
lxbxl
2006年04月13日 20:29:23
4楼
修改钢筋强度的地方在“定义”的“材料”下!
回复
lcf8848@co163
2006年04月14日 16:22:39
5楼
内力组合的系数没有任何问题,可是与手算的结果(1429.87mm2)相差很远。请高手指点。迷茫中
回复
lcf8848@co163
2006年04月15日 19:39:09
6楼
找到问题所在了。你的是梁,但是你却按照柱来配筋,肯定是不对的。另外,如果加30kN/m的活载,你的截面就偏小了,配出来的筋肯定有问题!
回复
lxbxl
2006年04月15日 22:20:32
7楼
楼上的高手啊!我把它设成柱重新算了一边,对了!楼上的真是厉害啊!谢谢!
回复
lcf8848@co163
2006年04月20日 19:31:23
8楼
哈哈,共同学习吧,!
回复
zhangling1985119
2006年04月30日 21:30:24
9楼
这是什么软件哦?我是菜鸟!
回复
civil301
2006年05月01日 17:04:41
10楼
wo ye zai yong zhe ge ruan jian ne
不是很好用
回复

相关推荐