悬挑梁的底筋的配筋问题?
takart
takart Lv.6
2007年04月24日 12:57:09
只看楼主

钢筋混凝土设计规范第11.3.6条规定框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3。请问前辈如果是悬挑梁底筋要来要按这条规范来配筋?如果不受这条规范限制,这样按那条规范来定底筋多少???????

钢筋混凝土设计规范第11.3.6条规定框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3。
请问前辈如果是悬挑梁底筋要来要按这条规范来配筋?
如果不受这条规范限制,这样按那条规范来定底筋多少???????
免费打赏
hdy1982
2007年04月24日 13:19:24
2楼
关注下,我都随手配~
没注意过~
回复
snake.weifeng
2007年04月24日 15:43:56
3楼
悬挑梁不是框架梁,应该不受此条限制。悬挑梁底筋一般会很小,除了符合电算结果,还要符合最小配筋率吧。
回复
zzfbanana
2007年04月24日 16:23:10
4楼
最小配筋率来处理
回复
xiaoleng
2007年04月24日 20:55:28
5楼


我也是这样的。
回复
brother_1209
2007年04月25日 08:37:49
6楼
悬臂梁底筋通常情况下按构造,如果悬臂过大,要计算竖向地震,配筋取大值。
回复
wang-1978117
2007年04月25日 08:45:13
7楼
考虑构造要求、最小配筋率既可,
回复
takart
2007年04月25日 09:17:13
8楼
我是按这条规范配的,不是对不对:
沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm
回复
jasonlee131
2007年04月25日 13:15:35
9楼
我通常都考虑了这条的。
以前也是照配筋简图按满足最小配筋率来做的,被审图的说过。
回复
jasonlee131
2007年04月25日 13:20:21
10楼
另外《抗规》6.3.3条第二款也有这项,而且是黑体字标出的哦。
回复
yezhiqiu5460
2007年04月25日 13:23:30
11楼
我是这么理解的:
1\挑梁为静定结构,规范条文应该是指框架梁,不含跳梁
2\当梁负筋配筋率>1%时候,程序是按照双筋截面设计,考虑了底筋受压作用,故要按照计算要求配制.
当梁负筋配筋率<1%时候,程序是按照单筋截面设计,底筋仅仅是架立作用.PKPM计算出来的值太浪费.
3\如果你用PKPM自动生成梁详土图,你会发现也许WPJ是6的底筋,在PK梁详图中是2根12,这说明什么?说明PKPM自己都矛盾.
4\对于大跨度挑梁例如3~4M,即使是单筋截面梁,但适当增加底筋,对减少受压区高度,减少挠度有作用.
回复