本文转载自 公众号: 结构张 1 、 恒载和活载组合 下,檩条上部受压, 恒载和风载组合 下,檩条下部受压,这两种工况满足以上条件,应采用双层拉条体系 ;( 详条文说明 ① ) 2 、 檩条下翼缘连接
1 、 恒载和活载组合 下,檩条上部受压, 恒载和风载组合 下,檩条下部受压,这两种工况满足以上条件,应采用双层拉条体系 ;( 详条文说明 ① )
2 、 檩条下翼缘连接 有内衬板 时,该内衬板可代替下层拉条体系的作用,可仅设上层拉条体系; ( 详条文说明 ② )
3 、 拉条采用两端分别靠近上、下翼缘的连接方式,则要求 屋面板能约束檩条上翼缘的侧向位移 。( 详条文说明③ )
条文说明 ②: 当檩条或墙梁下 ( 内 ) 翼缘有内衬板连接时,可不考虑条或墙梁下 ( 内 ) 翼缘受压时的稳定性及翘曲应力,因此可以只设置上层单拉条;
条文说明 ③ :当屋面压型钢板厚度不小于 0.5mm ,由自攻钉直接连接在檩条上,且屋面板之间有缝合钉连接成整体蒙皮结构,可以认为能够约束条上翼缘的侧移和扭转;可采用靠近上下弦的拉条方式。
拓展: 通常流行的可滑移式屋面板 不能约束檩条的侧向位移,但可约束其扭转。当采用咬合式压型钢板,板厚度不小于 0.5mm ,固定座由二个自攻钉连接在条上,参与咬合的固定座滑移片厚度不小于 1.0mm ,可认为能够约束条上翼缘的扭转,不能约束侧移。
结构计算前一定要注意建筑选用的屋面做法,才能精细化设计檩、拉、撑系统。