本文转载自 公众号: 钢结构Cost-steelstructure CBZ 801-2007 熔嘴电渣焊焊接工艺 6.1 焊接接头和坡口 6.1.1 条文: 焊接接头分为对接接头和角接接头两种型式,见图1。 6.1.2    条文: 坡口角度应为0°,即坡口面与焊件表面应垂直;

本文转载自 公众号: 钢结构Cost-steelstructure
CBZ 801-2007 熔嘴电渣焊焊接工艺
6.1 焊接接头和坡口
6.1.1 条文:
焊接接头分为对接接头和角接接头两种型式,见图1。
6.1.2    条文:
坡口角度应为0°,即坡口面与焊件表面应垂直;
坡口面之间应有间隙,其尺寸的确定应考虑下列因素:
a) 钢材的种类和厚度   ;
b   ) 焊接接头型式;
c   ) 熔嘴形状和尺寸   ;
d) 避免产生焊接缺陷;
  e   ) 减少焊缝金属填充量。
6.1.3 条文:
钢垫板的材质应与焊件相同,形状和尺寸与焊接接头型式、钢板厚度、坡口间隙尺寸相适应。
6.1.4  条文:
移动滑块应采用紫铜水冷滑块,每块滑块长度不超过300m。
滑块的形状和尺寸依焊缝形状而   定。
6.2 坡口加工
6.2.1    条文:
焊件坡口可采用机械、气割等方法加工。
6.2.2    条文:
钢垫板可由钢板切割下料而成或直接采用成品型材。
6.2.3    条文:
焊件和钢垫板切割面应垂直。
6.3 焊件装配
6.3.1   条文:
坡口面及其边缘各 30 m m 宽范围内、垫板靠坡口间隙一侧的表面(包括端面)、移动滑块表面应无铁锈、氧化物、水分、涂层等污物。
6.3.2   条文:
焊件可采用工夹具固定等方法定位。
6.3.3   条文:
坡口间隙的截面尺寸应准确,焊件上、下两端的间隙差应小于2m m
6.3.4       条文:
坡口的错边量应不大于2m   m ,使用移动滑块时,错边量应不大于1mm。
6.3.5       条文:
钢垫板与焊件表面的间隙应小于1.5 mm。
6.3.6       条文:
钢垫板与焊件的定位焊应位于坡口的外侧。
6.3.7       条文:
特殊情况下需要在坡口内定位焊时,定位焊后应清除飞溅、毛刺、熔渣等。

6.3.8       条文:
移动滑块的装配应采用夹具或拘束板焊接固定以保证坡口间隙,但不应给焊接过程造成妨碍。
滑块可以采用自来水冷却或配备冷却水循环装置。
冷却水应连续由滑块下部注入。
6.3.9   条文:
坡口两端应安装与焊件板厚和坡口间隙大小相当的引出板或引熄弧装置。引出焊缝长度应不小于50 mm。
6.3.10       条文:
焊件厚度相同或坡口尺寸相接近的焊接接头可采用紫铜引熄弧装置。
是否通水冷却可视焊件坡口间隙大小或现场施工条件而定。
6.3.11       条文:
坡口端面有封板的焊接接头应先在封板上开设与坡口间隙尺寸相符的引出孔。