来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号 文中内容:第二章内容由“ 公众号:结构张 ”张玉龙老师根据工作经验提供! 1、GB 51022-2015 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范 5.2.2 条文: 门式刚架的单跨跨度宜为12m~48m。 (门刚跨度超过36m不经济,也可以超过)
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号
文中内容:第二章内容由“ 公众号:结构张 ”张玉龙老师根据工作经验提供!
1、GB 51022-2015 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范
门式刚架的间距,即柱网轴线在纵向的距离宜为6m~9m,挑檐长度可根据使用要求确定,宜为0.5m~1.2m,
其上翼缘坡度宜与斜梁坡度相同
。
根据弯矩 分段: 分三段时,通常为0.3,0.4,0.3
根据弯矩 分段: 单面坡分二段宜取0.4 ,0.6
根据弯矩 分段: 分三段宜取0.25,0.5,0.25
(1)钢构件最常用的运输车辆长度17.5m,17米以下不分段,对运输无影响。
(2) 单扎钢板:俗称中厚板,出厂 即是 平板状态,边缘状态有切边EC和不切边EM两种,切边指的是钢板四个边都切边,不切边指的是仅有短边两个边切边,俗称两切板或者四切板。桥梁钢多为四切板,定长和顶宽采购订货,加工前不再对边缘剪切,可以直接用于加工制作。 建筑结构几乎用不到四切板,价格高,而且不符合使用需求。
咨询了一下材料经销商:单轧钢板,俗称中厚板,现货长度,基本在10米以上不能到12米。
(3)宽钢带:钢卷,根据用途决定是否 需要 开平。
(4) 纵切钢带: 钢卷, 将宽钢带机械纵剪成宽度更小的钢带, 根据用途决定是否需要开平。
(5) 连轧钢板:俗称开平板,将宽钢带或者纵切钢带横切成定尺长度。
(6) 如果屋面斜梁采用热轧H型钢,那么一般现货长度也就12米,用量大当然可以订货,但事实上能看到的项目,采购的材料长度也就是12米,超出或小于都得接料,加工厂无法承担过大的材料损耗。
(7)很多钢构厂会在12mm及以下厚度采用连轧钢板,14mm及以上厚度会采用单轧钢板;
(8)为什么不都采用连轧钢板? 有时也会用14mm的连轧钢板,14mm及以上厚度连轧钢板开平后质量不如 12mm及以下厚度,平整度相对差一些,不利于加工制作,所以所见情况中,采用连轧钢板的最大厚度经常会被控制在12mm 及以下 或者14mm及以下,各地区可能会存在差异,有些地区可能存在没有14mm及以上厚度卷板开平设备的情况,即便想用也没办法用。 抛开板材拼接焊接质量控制的问题,单轧钢板对于加工质量是有利的,所以要综合考虑 ;
(9) 如果屋面斜梁是焊接H型钢,那么翼缘板和腹板采用连轧钢板的时候,可以定长采购,不需要拼接; 但是遇到采用中厚板的情况,分段长度超过市场现货长度10-12m这个范围,就需要对接拼接,从质量的角度来说,应该尽量避免焊接拼接。
建议:
(1)首先, 根据弯矩 分段 ,尽量在反弯点分段;
(3)其次, 考虑运输能力和成本,能不分段的 尽量不分段;
(3) 最后, 分段时适当或酌情 考虑板材拼接对质量和材料损耗的影响(如果制作工艺水平没问题也可以不考虑);
( 4 ) 尽量避免分段过多(有些图纸会看到两三米长的梁分段),屋面斜梁长度过小拼接点多,对制作和安装会造成很大负担,增加成本。