门式刚架轻型房屋钢结构设计时对结构构件变形的控制规范
ligong1
ligong1 Lv.2
2022年12月26日 17:11:21
来自于建筑规范
只看楼主

1. 在风荷载或多遇地震标准值作用下的单层门式刚架的柱顶位移值,不应大于表1规定的限值。夹层处柱顶的水平位移限值宜为H/250,H为夹层处柱高度。h为刚架柱高度。 表1 刚架柱顶位移限值(mm) 门式刚架轻型房屋钢结构的使用经验表明,门式刚架平面内的柱顶位移的限值,对设有桥式吊车的房屋应该严格,从而拟定了限值。 研究表明,由于平板柱脚的嵌固性、围护结构的蒙皮效应以及结构空间作用等因素的影响,门式刚架柱顶的实际位移一般小于其计算值。对于铰接柱脚刚架,若按位移限值设计,刚架柱顶实际位移仅为规定值的50%左右。

1. 在风荷载或多遇地震标准值作用下的单层门式刚架的柱顶位移值,不应大于表1规定的限值。夹层处柱顶的水平位移限值宜为H/250,H为夹层处柱高度。h为刚架柱高度。

表1 刚架柱顶位移限值(mm)
图片
门式刚架轻型房屋钢结构的使用经验表明,门式刚架平面内的柱顶位移的限值,对设有桥式吊车的房屋应该严格,从而拟定了限值。
研究表明,由于平板柱脚的嵌固性、围护结构的蒙皮效应以及结构空间作用等因素的影响,门式刚架柱顶的实际位移一般小于其计算值。对于铰接柱脚刚架,若按位移限值设计,刚架柱顶实际位移仅为规定值的50%左右。
2. 门式刚架受弯构件的挠度值,不应大于表2规定的限值。为减小跨度大于30m的钢斜梁的竖向挠度,建议应起拱。
表2  受弯构件的挠度与跨度比限值(mm)

图片

注:(1)表中L为跨度;
    (2)对门式刚架斜梁,L取全跨;
    (3)对悬臂梁,按悬伸长度的2倍计算受弯构件的跨度。
3 由柱顶位移和构件挠度产生的屋面坡度改变值,不应大于坡度设计值的1/3。


知识点:门式刚架轻型房屋钢结构设计时对结构构件变形的控制规范

门式刚架轻型房屋钢结构设计规范电子版


相关推荐

APP内打开