1. 桁架式檩条可采用平面桁架式,平面桁架式檩条应设置拉条体系。 2. 平面桁架式檩条的计算,应符合下列规定: (1)所有节点均应按铰接进行计算; (2)在重力荷载作用下,当屋面板能阻止檩条侧向位移时,上、下弦杆强度验算应符合规范要求; (3)在重力荷载作用下,当屋面板不能阻止檩条侧向位移时,应计算上弦杆的平面外稳定;
1.
桁架式檩条可采用平面桁架式,平面桁架式檩条应设置拉条体系。
(2)在重力荷载作用下,当屋面板能阻止檩条侧向位移时,上、下弦杆强度验算应符合规范要求;
(3)在重力荷载作用下,当屋面板不能阻止檩条侧向位移时,应计算上弦杆的平面外稳定;
3.
实腹式檩条跨度不宜大于12m,当檩条跨度大于4m时,宜在檩条间跨中位置设置拉条或撑杆;当檩条跨度大于6m时,宜在檩条跨度三分点处各设一道拉条或撑杆;当檩条跨度大于9m时,宜在檩条跨度四分点处各设一道拉条或撑杆。斜拉条和刚性撑杆组成的桁架结构体系应分别设在檐口和屋脊处,当构造能保证屋脊处拉条互相拉结平衡,在屋脊处可不设斜拉条和刚性撑杆。双向斜拉条和撑杆体系如图1所示,1-刚性撑杆;2-斜拉条;3-拉条;4-檐口位置;5-屋脊位置;
L-
单坡长度;a-斜拉条与刚性撑杆组成双向斜拉条和刚性撑杆体系
4.
撑杆长细比不应大于220;当采用圆钢做拉条时,圆钢直径不宜小于10mm。圆钢拉条可设在距檩条翼缘1/3腹板高度的范围内。
5.
檩间支撑的形式可采用刚性支撑系统或柔性支撑系统。应根据檩条的整体稳定性设置一层檩间支撑或上、下二层檩间支撑。
6.
屋面对檩条产生倾覆力矩,可采取变化檩条翼缘的朝向使之相互平衡,当不能平衡倾覆力矩时,应通过檩间支撑传递至屋面梁,檩间支撑由拉条和斜拉条共同组成。应根据屋面荷载、坡度计算檩条的倾覆力大小和方向,验算檩间支撑体系的承载力。倾覆力PL作用在靠近檩条上翼缘的拉条上,以朝向屋脊方向为正,
7.
轻型墙体结构的墙梁宜采用卷边槽形或卷边Z形的冷弯薄壁型钢或高频焊接H型钢,兼做窗框的墙梁和门框等构件宜采用卷边槽形冷弯薄壁型钢或组合矩形截面构件。
8.
墙梁可设计成简支或连续构件,两端支承在刚架柱上,墙梁主要承受水平风荷载,宜将腹板置于水平面。当墙板底部端头自承重且墙梁与墙板间有可靠连接时,可不考虑墙面自重引起的弯矩和剪力。当墙梁需承受墙板重量时,应考虑双向弯曲。
9.
当墙梁跨度为4m~6m时,宜在跨中设一道拉条;当墙梁跨度大于6m时,宜在跨间三分点处各设一道拉条。在最上层墙梁处宜设斜拉条将拉力传至承重柱或墙架柱;当墙板的竖向荷载有可靠途径直接传至地面或托梁时,可不设传递竖向荷载的拉条。
10.
单侧挂墙板的墙梁,在承受朝向面板的风压时,墙梁的强度可规范规定公式计算其强度和稳定:仅外侧设有压型钢板的墙梁在风吸力作用下的稳定性,可按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定计算。双侧挂墙板的墙梁,应计算朝向面板的风压和风吸力作用下的强度;当有一侧墙板底部端头自承重时,My′和Vx′,max均可取0。
知识点:门式刚架桁架式檩条、拉条以及墙梁设计规定