门式刚架焊接及其他紧固件施工要求,檩条和墙梁的安装要求
看得见风
2022年12月26日 16:00:14
来自于建筑规范
只看楼主

1. 安装定位焊接应符合下列规定: (1)现场焊接应由具有焊接合格证的焊工操作,严禁无合格证者施焊; (2)采用的焊接材料型号应与焊件材质相匹配; (3)焊缝厚度不应超过设计焊缝高度的2/3,且不应大于8mm; (4)焊缝长度不宜小于25mm。 2. 普通螺栓连接应符合下列规定: (1)每个螺栓一端不得垫两个以上垫圈,不得用大螺母代替垫圈; (2)螺栓拧紧后,尾部外露螺纹不得少于2个螺距;

1. 安装定位焊接应符合下列规定:

(1)现场焊接应由具有焊接合格证的焊工操作,严禁无合格证者施焊;

(2)采用的焊接材料型号应与焊件材质相匹配;

(3)焊缝厚度不应超过设计焊缝高度的2/3,且不应大于8mm;

(4)焊缝长度不宜小于25mm。

2. 普通螺栓连接应符合下列规定:

(1)每个螺栓一端不得垫两个以上垫圈,不得用大螺母代替垫圈;

(2)螺栓拧紧后,尾部外露螺纹不得少于2个螺距;

(3)螺栓孔不应采用气割扩孔。

3. 当构件的连接为焊接和高强度螺栓混用的连接方式时,应按先栓接后焊接的顺序施工。

4. 自钻自攻螺钉、拉铆钉、射钉等与连接钢板应紧固密贴,外观排列整齐。其规格尺寸应与被连接钢板相匹配,其间距、边距等应符合设计要求。

5. 射钉、拉铆钉、地脚锚栓应根据制造厂商的相关技术文件和设计要求进行工程质量验收。

6. 根据安装单元的划分,主构件安装完毕后应立即进行檩条、墙梁等次构件的安装。

7. 除最初安装的两榀刚架外,其余刚架间檩条、墙梁和檐檩等的螺栓均应在校准后再拧紧。

8. 檩条和墙梁安装时,应及时设置撑杆或拉条并拉紧,但不应将檩条和墙梁拉弯。

9. 檩条和墙梁等冷弯薄壁型钢构件吊装时应采取适当措施,防止产生永久变形,并应垫好绳扣与构件的接触部位。

10. 不得利用已安装就位的檩条和墙梁构件起吊其他重物。

知识点:门式刚架焊接及其他紧固件施工要求

24米跨单层门式刚架(含吊车)厂房结构施工图


免费打赏

相关推荐

APP内打开