应急疏散标志安装高度应处于人员正常视角范围内,便于在逃生时观察到应急疏散标志灯具指示内容。对应急疏散标志安装高度也是有相关规范要求的。本文汇总《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018中的相关要求。 #1 出口标志灯:   1、室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm。 这样便于人员准确识别安全出口或疏散门的位置。


应急疏散标志安装高度应处于人员正常视角范围内,便于在逃生时观察到应急疏散标志灯具指示内容。对应急疏散标志安装高度也是有相关规范要求的。本文汇总《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018中的相关要求。

#1 出口标志灯:

 

1、室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm。

这样便于人员准确识别安全出口或疏散门的位置。

2、室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

室内高度大于3.5m的展览厅、候车(船)室、民航候机厅等场所,标志灯底边距地面的高度不宜大于6m,同时考虑到该类场所日常物品搬运的需求,标志灯底边距地面的高度不宜低于3m。

3、采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。

此规范要求虽然不是高度要求,也列出来,为大家提供参考

 

#2 方向标志灯:

 

1、安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。

火灾时,烟雾先集聚在空间上方,为了避免烟气遮挡标志灯,标志灯宜安装在疏散走道、通道两侧距地面高度小于1m的墙面或柱面上。

2、安装在疏散走道、通道上方时,室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

当疏散走道、通道两侧无维护结构时,标志灯应安装在疏散走道、通道的上方,为了确保标志灯的安装高度处于人员正常视角范围内,同时考虑到火灾产生烟气沉降等因素,室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

 

#3 楼层标志灯:

 

1、楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m。

为了便于疏散楼梯间内的人员准确识别所处的楼层位置,指示楼层位置信息的楼层标志灯应安装在每层楼梯间朝向梯面的正面墙上,且标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m。

 

2、标志灯地埋安装时:标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。

此规定是作为强条的。

 