《消防应急照明及疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.1-6条为根据室内高度选择应急照明标志灯的规格,第4.5.11条根据室内高度确定标志灯的安装高度,但是第3.2.1-6条条文解释是根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯。到底是应该按照设置高度还是室内高度来选择灯具大小?请明确。
《消防应急照明及疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.1-6条为根据室内高度选择应急照明标志灯的规格,第4.5.11条根据室内高度确定标志灯的安装高度,但是第3.2.1-6条条文解释是根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯。到底是应该按照设置高度还是室内高度来选择灯具大小?请明确。
解答:
按室内吊顶高度。 室内高度指室内吊顶后净高;但此条要求选择大型或特大型灯具特指高位的吊挂式指示灯具,对于疏散门上的安全出口指示灯以及1m以下墙面、柱上安装的方向指示灯不受这个限制。
到底是按照设置高度还是室内高度来选择消防应急灯具大小?
GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》:
1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;
2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;
3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。
条文说明:目前,标志灯的规格分为特大型、大型、中型和小型四种类型,为了有效保证人员对标志灯指示信息的清晰识别,应根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯。
1.应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。
2.安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。
1)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
4.当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。
5.当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。