消防应急灯具到底可以使用插头吗?
metoo183183
2015年11月29日 08:52:25
只看楼主

消防应急灯具到底可以使用插头吗?什么情况下可以用,怎么感觉生活中见到好多都是使用插头的。求解。。。

消防应急灯具到底可以使用插头吗?什么情况下可以用,怎么感觉生活中见到好多都是使用插头的。求解。。。
免费打赏
xiaowei19910327
2015年11月29日 11:15:41
2楼
我也见过好多地方都是有用插头的。但是我现在这个项目是直接连线不用插头。
回复
木荣古儿
2015年11月30日 19:45:44
3楼

为了统一管理问题,请大家到问答专版提问 http://bbs.co188.com/wenda/question48
回复
孤行听雨
2016年01月10日 07:18:08
4楼
不可以,用插座都是错的
回复
pu800863
2016年03月28日 23:35:58
5楼
是依照哪个规范不可以使用插座的?求解
回复
海滨ipoqing
2016年03月29日 11:16:57
6楼
不可以的,规范上有,说的是消防应急灯具和消防应急疏散指示标志灯具和连线间均不应设可断开的插头
回复
tonelousd
2016年05月08日 21:59:09
7楼
不可以的,规范上有,说的是消防应急灯具和消防应急疏散指示标志灯具和连线间均不应设可断开的插头

笑看人生69

能指出具体是哪一个规范的哪一条款吗?

回复
huanghe199129
2016年05月09日 22:07:33
8楼
呵呵呵,顶起来。。。。
回复
tql1
2016年05月20日 12:34:37
9楼
住宅电气设计规范上说应急回路可以设插座,是否可接插双头应急灯不明确

笑看人生69

住宅建筑电气设计规范JGJ 242-2011中9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。

回复
durreschen
2016年05月27日 11:00:24
10楼
我们这里消防部门验收时说不允许
回复
小小旋木
2016年05月27日 15:40:48
11楼
不可以
回复