消防应急灯具到底可以使用插头吗?什么情况下可以用,怎么感觉生活中见到好多都是使用插头的。求解。。。
消防应急灯具到底可以使用插头吗?什么情况下可以用,怎么感觉生活中见到好多都是使用插头的。求解。。。
2楼
我也见过好多地方都是有用插头的。但是我现在这个项目是直接连线不用插头。
回复
3楼
回复
4楼
不可以,用插座都是错的
回复
5楼
是依照哪个规范不可以使用插座的?求解
回复
6楼
不可以的,规范上有,说的是消防应急灯具和消防应急疏散指示标志灯具和连线间均不应设可断开的插头
回复
7楼
不可以的,规范上有,说的是消防应急灯具和消防应急疏散指示标志灯具和连线间均不应设可断开的插头
回复
8楼
呵呵呵,顶起来。。。。
回复
9楼
住宅电气设计规范上说应急回路可以设插座,是否可接插双头应急灯不明确
笑看人生69:
住宅建筑电气设计规范JGJ 242-2011中9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。
回复
10楼
我们这里消防部门验收时说不允许
回复
11楼
不可以
回复