室内负荷供电隔离变压器的使用
gdtmhjc
gdtmhjc Lv.4
2014年05月18日 00:23:58
只看楼主

本帖最后由 gdtmhjc 于 2014-5-18 00:32 编辑 大家好,我们这里的项目设计使用了一台隔离变压器,是为剧院的音响供电使用的,现在正在安装中。根据我了解,隔离变压器的作用就是滤波、提供安全供电系统等,一次侧只接ABC三相线,二次侧接ABC三相线+N线,二次侧的供电形式即变为中性点不接地的三相四线制系统。现在的困惑是,用隔离变压器供电之后,PE线还要吗?就是还需要保护接地吗?师父说,保护接地还是要做,但是要独立接地,不能跟原来的接地系统共用,就是单独做个LEB,可是按我个人理解,既然没有工作接地,那么保护接地其实也就没有意义了,再做个PE线不是等于浪费线材吗?有没有相关经验的前辈可以解释一下呢

本帖最后由 gdtmhjc 于 2014-5-18 00:32 编辑

大家好,我们这里的项目设计使用了一台隔离变压器,是为剧院的音响供电使用的,现在正在安装中。根据我了解,隔离变压器的作用就是滤波、提供安全供电系统等,一次侧只接ABC三相线,二次侧接ABC三相线+N线,二次侧的供电形式即变为中性点不接地的三相四线制系统。现在的困惑是,用隔离变压器供电之后,PE线还要吗?就是还需要保护接地吗?师父说,保护接地还是要做,但是要独立接地,不能跟原来的接地系统共用,就是单独做个LEB,可是按我个人理解,既然没有工作接地,那么保护接地其实也就没有意义了,再做个PE线不是等于浪费线材吗?有没有相关经验的前辈可以解释一下呢

免费打赏
云飘飘
2014年05月18日 06:10:36
2楼
1、如果提供的是安全低压压,那么不需要PE线。
2、如果起隔离电源作用,就是后面还是380V/220V,那么你师父说的对了,要单独做LEB。此时,和IT系统类似,可以去看一下IT系统图。
回复
beida_energy
2014年05月18日 09:48:33
3楼
对,同意楼上的。
IT系统为三相三线中性点不接地,或经足够大的阻抗(约1000Ω)接地,电气设备的外露可导电部分现场直接接地的系统。一般不引出N线,但引出N线后,N线应该按相线的要求敷设,不可对地发生联系。
回复
beida_energy
2014年05月18日 09:49:44
4楼
上个图看看。
回复
beida_energy
2014年05月18日 09:50:25
5楼
再来一张。
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月18日 09:58:14
6楼
楼上的颇专业
回复