某高层的地下自行车库需要做排烟,面积是200平方多一点,要是按照面积x层高x6次计算分量的话,风量不到5000m3/h,但在选择风机的时候有个问题,《高规》要求单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h,是不是也适用于此处?另外这个风量的限定是处于什么考虑的?
某高层的地下自行车库需要做排烟,面积是200平方多一点,要是按照面积x层高x6次计算分量的话,风量不到5000m3/h,但在选择风机的时候有个问题,《高规》要求单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h,是不是也适用于此处?另外这个风量的限定是处于什么考虑的?
2楼
就200平米的自行车库一般不做机械排烟的。
回复
3楼
如确定要做就应该按规范执行,该风机风量按(7200m3/h)
回复
4楼
套高规,排烟风机风量不小于7200m^3/h
回复
5楼
谢谢分享,学习了
回复
6楼
这个7200是根据日本规范规定的,可以去看看条文说明
回复
7楼
谢谢分享,学习了
回复
8楼
学习了,谢谢分享!
回复
9楼
谢谢 学习了
回复
10楼
地下自行车库排烟按换气次数还是按60m3/h.m2?
回复
11楼
mofgyc 发表于 2014-7-11 09:48 地下自行车库排烟按换气次数还是按60m3/h.m2?负责一个防烟分区是60,两个或两个以上为120
回复