关于地下自行车库排烟风机选择的问题。
顺时钟
顺时钟 Lv.10
2014年05月09日 18:00:27
来自于通风排烟
只看楼主

某高层的地下自行车库需要做排烟,面积是200平方多一点,要是按照面积x层高x6次计算分量的话,风量不到5000m3/h,但在选择风机的时候有个问题,《高规》要求单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h,是不是也适用于此处?另外这个风量的限定是处于什么考虑的?

某高层的地下自行车库需要做排烟,面积是200平方多一点,要是按照面积x层高x6次计算分量的话,风量不到5000m3/h,但在选择风机的时候有个问题,《高规》要求单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h,是不是也适用于此处?另外这个风量的限定是处于什么考虑的?
云飘飘
2014年05月10日 06:46:56
2楼
就200平米的自行车库一般不做机械排烟的。
回复
wu.ye
2014年05月10日 09:37:59
3楼
如确定要做就应该按规范执行,该风机风量按(7200m3/h)
回复
zb5606614
2014年05月12日 08:26:38
4楼
套高规,排烟风机风量不小于7200m^3/h
回复
lingzhuhan
2014年05月12日 12:03:05
5楼
谢谢分享,学习了
回复
凯文先生
2014年05月13日 17:16:50
6楼
这个7200是根据日本规范规定的,可以去看看条文说明
回复
ygfzxq
2014年05月15日 13:56:14
7楼

谢谢分享,学习了
回复
jyh060552
2014年05月16日 00:21:03
8楼
学习了,谢谢分享!
回复
zyafx0909
2014年05月16日 11:03:26
9楼
谢谢 学习了
回复
mofgyc
2014年07月11日 09:48:22
10楼
地下自行车库排烟按换气次数还是按60m3/h.m2?
回复
攻城师34643
2014年08月04日 17:27:12
11楼
mofgyc 发表于 2014-7-11 09:48 地下自行车库排烟按换气次数还是按60m3/h.m2?负责一个防烟分区是60,两个或两个以上为120