地下车库设单独的报警阀室,门一定要做防火门吗,如果是报警阀室与周围车库需要防火分隔,那报警阀室内的排水如何解决(不能与室外车库内的排水沟连在一起了)请高手指点。
地下车库设单独的报警阀室,门一定要做防火门吗,如果是报警阀室与周围车库需要防火分隔,那报警阀室内的排水如何解决(不能与室外车库内的排水沟连在一起了)请高手指点。
2楼
可以做地漏,用管道埋垫层就近排至车库集水坑
回复
3楼
防火门肯定要甲级,水可以排至外面的地库中。
回复
4楼
地沟或者是用管接到污水井内
回复
5楼
因为湿式报警阀放水试验时,水量较大,一般都单独做排水集水井。
回复
6楼
本帖最后由 晴天° 于 2014-5-12 15:53 编辑
报警阀室的门为甲级防火门,报警阀检修或试水时水量较大,因此必须做排水沟,如果不能引到地库内的排水沟,那么就要单独做集水坑了。话说报警阀是不是可以考虑做在泵房内呢?这样的话就简单多了。
回复
7楼
学习一下1111
回复
8楼
学习学习,高手好多啊
回复
9楼
防火门,单独设集水坑