地下车库内报警阀室的排水问题
风水大师
风水大师 Lv.11
2014年05月07日 14:30:48
只看楼主

地下车库设单独的报警阀室,门一定要做防火门吗,如果是报警阀室与周围车库需要防火分隔,那报警阀室内的排水如何解决(不能与室外车库内的排水沟连在一起了)请高手指点。

地下车库设单独的报警阀室,门一定要做防火门吗,如果是报警阀室与周围车库需要防火分隔,那报警阀室内的排水如何解决(不能与室外车库内的排水沟连在一起了)请高手指点。
免费打赏
lovingdog
2014年05月08日 09:34:40
2楼
可以做地漏,用管道埋垫层就近排至车库集水坑
回复
w-jwei
2014年05月08日 11:06:49
3楼
防火门肯定要甲级,水可以排至外面的地库中。
回复
lovebaby717
2014年05月08日 11:23:03
4楼
地沟或者是用管接到污水井内
回复
云飘飘
2014年05月08日 16:51:22
5楼
因为湿式报警阀放水试验时,水量较大,一般都单独做排水集水井。
回复
晴天°
2014年05月12日 15:51:39
6楼
本帖最后由 晴天° 于 2014-5-12 15:53 编辑

报警阀室的门为甲级防火门,报警阀检修或试水时水量较大,因此必须做排水沟,如果不能引到地库内的排水沟,那么就要单独做集水坑了。话说报警阀是不是可以考虑做在泵房内呢?这样的话就简单多了。
回复
steering2010
2014年05月12日 16:11:55
7楼
学习一下1111
回复
dmc123
2014年05月13日 08:38:08
8楼
学习学习,高手好多啊
回复
xiekailing
2014年05月13日 11:28:33
9楼
防火门,单独设集水坑
回复
shevajay1238
2015年08月29日 09:58:00
10楼
可以
回复