地下车库顶板容许施工荷载为多少?可作为作为钢筋堆场吗?

地下车库顶板容许施工荷载为多少?可作为作为钢筋堆场吗?
免费打赏
无名小辈
2014年05月04日 13:24:09
2楼
不能超过活荷载设计值
回复
a1059868473
2014年05月04日 13:29:36
3楼
看按多大荷载设计的了,一般大概5KN/m2吧
回复
牵着螃蟹散步
2014年05月04日 14:19:27
4楼
本帖最后由 jiegouyuan 于 2014-5-4 14:22 编辑

一般我们这里习惯取活荷载为5.0也见过取值为4.0的
一般来说是不能大于这个值的,但是你超过了出了问题就找设计了,自己想办法去吧
一般来说板的富余量还是比较大的,板有部分的安全储备,但是基础,对于你承载力不好的地方要特别的注意
之前见一个车库上了罐车,板最后没事,但是基础沉下去了。
回复
chai2012
2014年05月04日 15:27:35
5楼
谢谢分享。
回复
无间道
2014年05月05日 06:50:18
6楼
看一下设计图纸的具体构造做法和使用功能就知道了。
回复
develop116
2014年05月05日 08:17:49
7楼
我们一般没有特殊要求的话,活荷载都取10kN/m
回复
设计小兵
2014年05月07日 11:59:51
8楼
未覆土前,施工堆载一般不大于覆土重量