地下车库变形缝做法
wjc1023456
wjc1023456 Lv.3
2014年05月02日 15:26:17
来自于建筑施工
只看楼主

地下车库与楼栋间连通口处变形缝做法原设计为参造下图施工,不过现场角钢没预埋,变形缝宽也只有1mm~5mm,有些部位甚至连凹槽都没留,水漏得稀里哗啦,现在该变形缝改如何处理,求各位大侠支招!

地下车库与楼栋间连通口处变形缝做法原设计为参造下图施工,不过现场角钢没预埋,变形缝宽也只有1mm~5mm,有些部位甚至连凹槽都没留,水漏得稀里哗啦,现在该变形缝改如何处理,求各位大侠支招!
免费打赏
无间道
2014年05月03日 06:52:29
2楼
找个专业防水公司来处理吧。
回复
土木清风
2014年05月03日 07:17:43
3楼
局部凿掉,按标准图施工
回复
wxf20072008
2014年05月05日 15:20:53
4楼
用微胀灌浆料高压注浆处理下.