在喷规中6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。是不是一层有多个防火分区也得分别设置多个水流指示器和多根立管呢例如一个通廊式的商住楼走廊(较长100米长)用防火门分成两个防火分区,走廊设置喷淋时是否两个防火分区单独设置喷淋啊(即是不是要每层设置两根喷淋立管和两套水流指示器)还是做一套就可以了
在喷规中6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
是不是一层有多个防火分区也得分别设置多个水流指示器和多根立管呢
例如一个通廊式的商住楼走廊(较长100米长)用防火门分成两个防火分区,走廊设置喷淋时是否两个防火分区单独设置喷淋啊(即是不是要每层设置两根喷淋立管和两套水流指示器)还是做一套就可以了
12楼
每个防火分区都要设一个水流指示器和一个信号蝶阀,立管可以用1条。从立管上引出水平管到每个防火分区就可以了。
回复
13楼
这个问题可以封贴,我认为已经说的很明确了
二个防火分区肯定要设2个水流指示器。至于是否设2条立管,你要做比较,是设一根立管接出2个水流指示器还是二根立管各设一个水流指示器哪个经济。
楼主在设立管时,为何不设在防火分隔处呢?再从该层处左右引出水平干管..
这样即达到每个楼层中每个防火分区都设有水流指示器和信号闸阀,而且又不必设两根立管了,从而节约了许多管材.
2楼和8楼的建议不错,实际也是从这两方面来考虑的.
回复